Bonjour à tous ,
tout d'abord , je vous souhaite à tous une excellente année 2017 ;
Je recherche des informations sur les relais de présence tension sur des cellules HTA
il s'agit de cellules arrivée ERDF alimentant un hôpital.
pour résumer :
cet hôpital est alimenté par trois arrivées erdf (redondance d'alimentation ).
Ces arrivées sont gérées par des permutateurs automatiques de sources (PASA).
cependant , je souhaitai avoir des informations sur le fonctionnement : schémas , analyse fonctionnelle .......
si quelqu'un possede des ressources à ce niveau , je suis preneur .
Lors d'un essai PASA , le passage de l'alimentation principale vers la source secours 1 a fonctionné .
le passage de la source de secours 1 vers la source de secours 2 n'a pas fonctionné .
Notre sous traitant ( expertise dans le domaine ) va nous remplacer la chaine de detection de perte tension .
Je peux envoyer une photo de la partie BT de la cellule HTA ;
relais RPTI (seMCI) BOITIER GRIS ET VERT
deux relais de type STPI :TEC 1800 relais instantané 48 v
Merci pour vos reponses
cordialement.
Relais presence tension sur cellule HTA
Qui est en ligne