Salut a tous
Dans mes rapports je signale toujours quand l'affiche presence sf6 manque car elle me parait essentielle.
Un client me demande recemment de lui fournir les textes de lois concernant l'obligation des ces affiches et la je me suis retrouver bete car j'ai fouiller et je n'est rien trouver.
Quelqu'un sais quelque chose a propos de ces affiches?
merci par avance
Affiche SF6 obligatoire ou pas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Affiche SF6 obligatoire ou pas
Bonjour,
Les éditions précédentes* des NF C 13-100 et 13-200 recommandent la pose d'une affiche sur la porte du local ou à proximité de l'équipement contenant du SF6, s'il ne s'agit pas d'un local réservé aux électriciens (Art 625).
Je ne pense pas qu'il s''agisse d'une obligation légale. En revanche, le code du Travail impose au possesseur du matériel la tenue d'un registre relatant tous les événements relatifs au SF6 (installation, vérifications, fuites, incidents, recharge, fin de vie et récupération).
Cordialement
* n'étant plus en activité, je ne dispose pas des éditions actuelles. cependant, au vu des recommandations de l'INERIS, je doute qu'il y ait eu des modifications à ce sujet.
Les éditions précédentes* des NF C 13-100 et 13-200 recommandent la pose d'une affiche sur la porte du local ou à proximité de l'équipement contenant du SF6, s'il ne s'agit pas d'un local réservé aux électriciens (Art 625).
Je ne pense pas qu'il s''agisse d'une obligation légale. En revanche, le code du Travail impose au possesseur du matériel la tenue d'un registre relatant tous les événements relatifs au SF6 (installation, vérifications, fuites, incidents, recharge, fin de vie et récupération).
Cordialement
* n'étant plus en activité, je ne dispose pas des éditions actuelles. cependant, au vu des recommandations de l'INERIS, je doute qu'il y ait eu des modifications à ce sujet.
Re: Affiche SF6 obligatoire ou pas
Bonsoir
Merci Beaucoup pour toutes ces precisions Candela.
Merci Beaucoup pour toutes ces precisions Candela.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités