TC 30Kv trop longue ???
TC 30Kv trop longue ???
Salut a tous
Ma question est comme suite :
Lors d'un changement de Transformateur de tension a double rapport 30/5 sur une celluel DM1, le maitre d'oeuvre a emis une critique sur la langeur des nouveau TC par a port au ancien et que cella peut avoir des conséquences par la suit.
1) La critique est t-elle justifier ?
2) ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC ?
Ma question est comme suite :
Lors d'un changement de Transformateur de tension a double rapport 30/5 sur une celluel DM1, le maitre d'oeuvre a emis une critique sur la langeur des nouveau TC par a port au ancien et que cella peut avoir des conséquences par la suit.
1) La critique est t-elle justifier ?
2) ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC ?
Re: TC 30Kv trop longue ???
Bonsoir
Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider
Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance
Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise .
Cordialement
Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider
Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance
Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise .
Cordialement
Re: TC 30Kv trop longue ???
[/url]djcormick a écrit :Bonsoir
Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider
Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance
Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise .
Cordialement
Bonsoir et merci pour votre retour
Oui j'ai des photos, nous avons mis en service la cellule le relai de protection affiche les valeurs correcte.http://imgur.com/a/CXxBR
Salutations.
Re: TC 30Kv trop longue ???
Je ne vois rien qui me choque mais attendez la reponse de Candela bien plus caler que moi.
Re: TC 30Kv trop longue ???
Si tout est a ca place et qu'il ya pas de Non conformité ,cella me convient et je vous remercie pour votre analyse a tout deux.djcormick a écrit :Je ne vois rien qui me choque mais attendez la reponse de Candela bien plus caler que moi.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TC 30Kv trop longue ???
Bonjour,
La distance entre la connection supérieure du disjoncteur et celle du Tc semble effectivement un peu courte.
Seulement il ne s'agit que d'un "sentiment": la seule bonne façon de s'en assurer est de consulter la notice pour vérifier la limite admissible pour la distance d'isolement.
Risque: la cellule ne tient plus la tension d'essai (en principe 70 kV 50Hz/170 kVc). Possibilité d'amorçage en cas de surtension.
En cas de doute, consultez le SAV du fabricant.
Cordialement
Ps: il n'est pas recommandé de faire un essai sur site à 70 kV, cet essai est semi-destructif et doit être pratiqué 1 fois en fin de fabrication.
La C13-100 recommande de se limiter à 80% soit 56 kV.
Vu le matériel à utiliser, ce doit être le dernier recours; cet essai est plutôt à pratiquer pour valider une cellule après réparation.
Edit
Précision: les distances d'isolement spécifiées dans les normes ne sont pas valables pour un matériel préfabriqué. Dans ce cas, c'est le constructeur qui s'engage et communique les valeurs obtenues suite à des essais sous sa responsabilité
La distance entre la connection supérieure du disjoncteur et celle du Tc semble effectivement un peu courte.
Seulement il ne s'agit que d'un "sentiment": la seule bonne façon de s'en assurer est de consulter la notice pour vérifier la limite admissible pour la distance d'isolement.
Risque: la cellule ne tient plus la tension d'essai (en principe 70 kV 50Hz/170 kVc). Possibilité d'amorçage en cas de surtension.
En cas de doute, consultez le SAV du fabricant.
Cordialement
Ps: il n'est pas recommandé de faire un essai sur site à 70 kV, cet essai est semi-destructif et doit être pratiqué 1 fois en fin de fabrication.
La C13-100 recommande de se limiter à 80% soit 56 kV.
Vu le matériel à utiliser, ce doit être le dernier recours; cet essai est plutôt à pratiquer pour valider une cellule après réparation.
Edit
Précision: les distances d'isolement spécifiées dans les normes ne sont pas valables pour un matériel préfabriqué. Dans ce cas, c'est le constructeur qui s'engage et communique les valeurs obtenues suite à des essais sous sa responsabilité
Re: TC 30Kv trop longue ???
Oui c'est vrai je resonnais en 20kv
Re: TC 30Kv trop longue ???
bonjour
ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC
il y' a Caractéristiques tension du réseau
Tension assignée : 20 kV
1)Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête
2)le Caractéristique courant du réseau= Ith : 25 kA/1 s
Idyn : 62,5 kA crête
3) la Puissance de précision en VA
4)La Classe de précision ( pour TC Mesure exemple Comptage) , mais je vois sur la photo il s'agit d'un TC Protection en Amont d'un TC Mesure
2) Le rapport de transformation , simple ou double suivant le besoin
par contre je remarque sur la photo des liaisons Souples relies a des Queues de Barre serait 'il possible de faire des liaisons en barre rigide(un peu de façonnage au plieuse) , il faut respecter les distances normalisée
Cordiialement
ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC
il y' a Caractéristiques tension du réseau
Tension assignée : 20 kV
1)Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête
2)le Caractéristique courant du réseau= Ith : 25 kA/1 s
Idyn : 62,5 kA crête
3) la Puissance de précision en VA
4)La Classe de précision ( pour TC Mesure exemple Comptage) , mais je vois sur la photo il s'agit d'un TC Protection en Amont d'un TC Mesure
2) Le rapport de transformation , simple ou double suivant le besoin
par contre je remarque sur la photo des liaisons Souples relies a des Queues de Barre serait 'il possible de faire des liaisons en barre rigide(un peu de façonnage au plieuse) , il faut respecter les distances normalisée
Cordiialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TC 30Kv trop longue ???
Bnjour,
Tension assignée 36 kV/tenue à fréquence industrielle 70kV 1 mn/Tenue au choc 170 kV
Et les valeurs que vous citez sont celles de l'ancien 17,5/23 kV(sauf tenue à fréquence industrielle: 45 kV en 23 kV). Le niveau 23 kV s'étant avéré insuffisant notamment en milieu rural, en cas d'humidité, pollution, etc a été remplacé en 1972 par le niveau 24 kV toujours en usage:
24 kV est la tension la plus élevé admissible par le matériel en service.
tenue fréquence industrielle 50 kV 1 mn/choc 125 kV
Cordialement
...sauf que le réseau de notre ami relecplus est en 30 kV:Mercure2 a écrit :.
il y' a Caractéristiques tension du réseau
Tension assignée : 20 kV
1)Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête
2)le Caractéristique courant du réseau= Ith : 25 kA/1 s
Idyn : 62,5 kA crête
Tension assignée 36 kV/tenue à fréquence industrielle 70kV 1 mn/Tenue au choc 170 kV
Et les valeurs que vous citez sont celles de l'ancien 17,5/23 kV(sauf tenue à fréquence industrielle: 45 kV en 23 kV). Le niveau 23 kV s'étant avéré insuffisant notamment en milieu rural, en cas d'humidité, pollution, etc a été remplacé en 1972 par le niveau 24 kV toujours en usage:
24 kV est la tension la plus élevé admissible par le matériel en service.
tenue fréquence industrielle 50 kV 1 mn/choc 125 kV
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités