Bonjour a tous
J'ai effectuer une Maintenance recemment dans un poste ht avec du m24+.il y avait un disj ht octofluor (blr)
Je pense que le mecanisme de declemchement est d'ancienne generation.( pas de coffret c 13-100) .la bobine de declemchement est quand meme cabler sur un micom qui n'ai pas alimenter!!! A mon avis je pense que le systeme ne fonctionne pas.le cable d'alim du micom repart vers le compteur edf.
Quelqu'un a deja eu a faire a cela ?
http://www.cjoint.com/c/FHbf4Eacdtc
Declanchement ancienne generation octofluor
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Declanchement ancienne generation octofluor
Bonjour,
Apparemment il s'agit d'un percuteur; le MiCom serait normalement du type P124S qui ne nécessite pas d'alimentation auxiliaire.
Si c'est bien cela, c'est le même principe que dans les postes-source PSAA.
A noter qu'il existe un MiCom P124D qui possède une double alimentation. L'alimentation auxiliaire ne sert qu'à des fonctions annexes (hors protection); cependant le fait d'être alimenté permet d'éviter le temps d'initialisation du relais (en plus de celui de la protection elle-même) lors d'une mise sous tension et d'éviter des déclenchements intempestifs (hors défaut) à l'enclenchement .
Sans cette alimentation le 124 D se comporte comme un 124S: la protection est active.
Mais un choix judicieux des TC permet d'éviter les problèmes d'enclenchement sans avoir recours au modèle avec alimentation auxiliaire.
Cordialement
Apparemment il s'agit d'un percuteur; le MiCom serait normalement du type P124S qui ne nécessite pas d'alimentation auxiliaire.
Si c'est bien cela, c'est le même principe que dans les postes-source PSAA.
A noter qu'il existe un MiCom P124D qui possède une double alimentation. L'alimentation auxiliaire ne sert qu'à des fonctions annexes (hors protection); cependant le fait d'être alimenté permet d'éviter le temps d'initialisation du relais (en plus de celui de la protection elle-même) lors d'une mise sous tension et d'éviter des déclenchements intempestifs (hors défaut) à l'enclenchement .
Sans cette alimentation le 124 D se comporte comme un 124S: la protection est active.
Mais un choix judicieux des TC permet d'éviter les problèmes d'enclenchement sans avoir recours au modèle avec alimentation auxiliaire.
Cordialement
Re: Declanchement ancienne generation octofluor
Merci candela!
C'est bien la premiere fois que je vois un micom eteint meme a la remise en service.
J'ai encore pas mal a apprendre dans le domaine.
Merci
C'est bien la premiere fois que je vois un micom eteint meme a la remise en service.
J'ai encore pas mal a apprendre dans le domaine.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités