Bonjour a tous.
J'aimerais savoir a partir de qu'elle intensite ou puissance transfo ERDF nous impose une cellule disjoncteur ht avec un relais.je me retrouve souvent a faire des maintenance chez des clients ayant des transfo 1250 kva mais avec seulement une cellule ptr.
Merci
Disjoncteur ht a quel moment
- Sm18
- De passage
- Messages : 61
- Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
- Localisation : Cher (18)
- Contact :
Re: Disjoncteur ht a quel moment
Bonjour
Il me semble que c'est imposé par ERDF lorsque le transformateur HT ne se trouve pas à l'intérieur du poste du livraison.
@+
Il me semble que c'est imposé par ERDF lorsque le transformateur HT ne se trouve pas à l'intérieur du poste du livraison.
@+
Re: Disjoncteur ht a quel moment
Justement .je ne pense pas.je crois que c'est plutot au nombre de transfo ou puissance
- Sm18
- De passage
- Messages : 61
- Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
- Localisation : Cher (18)
- Contact :
Re: Disjoncteur ht a quel moment
Oui peut-être, au boulot j'ai deux transformateurs de 630Kva, dans le batiment, et un disjoncteur HT dans le poste de livraison
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur ht a quel moment
Bonsoir,
La réponse se trouve dans la C13-100:
Un courant de base supérieur ou égal à 45 A impose l'usage d'un disjoncteur et donc un comptage HT.
Dans le cas d'un comptage BT, tous les appareils jusqu'au sectionneur BT doivent de trouver dans le même local.
Il peut y avoir des cas, assez rares, de comptages HT sans nécessité d'utiliser un disjoncteur.
Mais dans le cas général:
-plusieurs transfos
-un seul transfo dont le courant secondaire est > 2000 A
- un seul transfo mais éloigné du point de livraison par nécessité
imposent un comptage HT et par ricochet un disjoncteur.
Cordialement
La réponse se trouve dans la C13-100:
Un courant de base supérieur ou égal à 45 A impose l'usage d'un disjoncteur et donc un comptage HT.
Dans le cas d'un comptage BT, tous les appareils jusqu'au sectionneur BT doivent de trouver dans le même local.
Il peut y avoir des cas, assez rares, de comptages HT sans nécessité d'utiliser un disjoncteur.
Mais dans le cas général:
-plusieurs transfos
-un seul transfo dont le courant secondaire est > 2000 A
- un seul transfo mais éloigné du point de livraison par nécessité
imposent un comptage HT et par ricochet un disjoncteur.
Cordialement
Re: Disjoncteur ht a quel moment
Merci bien Candela .voila qui esr clair
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités