Raccordement transfo géneratrice et PV

Message par tontonyeye »

Bonjour à tous

Je suis responsable d'un projet méthanisation collectif pour une production avec génératrice 400kw + 40kw avec orc et on envisage 250kw en photovoltaique et aussi prevision d'un deuxieme 400kw

Nous sommes dans les devis de raccordement sachant que l'on va devoir acheter le transfo probablement un 1250 Kva
Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de parler avec un électricien industriel qui m'a alerté sur un problème:

Le fait d'avoir plusieurs sources de production va créer un problème de synchronisation des fréquences électrique: qu'en pensez vous??

Peut on raccorder sur un même transfo plusieurs production ou faut il avoir un transfo par prod

Merci a ceux qui vont éclairer mes lenternes
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Raccordement transfo géneratrice et PV

Message par Candela »

Bonsoir,
Avec des puissances de cet ordre, vous pouvez très bien faire vos couplages en 400 V; les organes de couplage seront beaucoup moins coûteux qu'en 20 kV.
Attention à un seul problème: votre transfo ne doit pas être utilisé dans les deux sens. Tant que vous travaillez en production, vous pouvez bien entendu faire des soutirages pour vos auxiliaires 400 V. Mais si à un moment vous devenez consommateur, la tension ne sera plus correcte : soit vous devrez utiliser un adaptateur, par exemple un autotransfo variable, soit il faut un transfo abaisseur.
Définition TR élévateur: 400/21 kV+/- 2,5% (ou +/-5 %*) yD11 si cos 0,8 en charge (voir imposition ErDF)*
Tr abaisseur 20kv +/- 2,5 ou 5%/410 V à vide
Ces définitions de tension sont essentielles, en fonction des valeurs à obtenir et du [z_cosphi] . Faites-vous aider si nécessaire par un BE spécialisé ou le fabricant du ou des transfos.

Cordialement

Dans ces conditions, si vous avez un transfo abaisseur, la régulation de l'alternateur devra élever beaucoup plus la tension pour permettre l'injection sur le réseau. Vous risquez, lors de périodes à tension réseau élevée, d'être "en butée d'excitation", ce qui veut dire que la régulation ne permettrait pas de monter suffisamment en tension.
Avatar du membre
tontonyeye
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 28 janv. 2016 18:03
Contact :

Re: Raccordement transfo géneratrice et PV

Message par tontonyeye »

Bonjour Candela

Si j'ai bien compris y a dons pas besoins de synchroniser la fréquence en BT

Par contre pour le double sens je suis perdu sachant que chez moi, j'ai un transfo uniquement pour ma ferme qui est utilisé a double sens, j'injecte 150kw en photovoltaique et je soutire mes besoins

Pourquoi ne pourrait on pas faire la même configuration avec une puissance plus élevée??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Raccordement transfo géneratrice et PV

Message par Candela »

Bonjour,
tontonyeye a écrit : Si j'ai bien compris y a dons pas besoins de synchroniser la fréquence en BT
Bien sûr que si, BT ou HT le problème est le même: la machine à coupler doit pouvoir "s'accrocher" soit au réseau, soit à une première machine déjà en service.
Pour cela il faut:
-même fréquence
-mise en phase
-tensions identiques puis ajustement permettant le transfert de puissance (normalement augmentation de l'excitation alternateur ou fonction similaire sur onduleur PV).
tontonyeye a écrit : Par contre pour le double sens je suis perdu sachant que chez moi, j'ai un transfo uniquement pour ma ferme qui est utilisé a double sens, j'injecte 150kw en photovoltaique et je soutire mes besoins

Pourquoi ne pourrait on pas faire la même configuration avec une puissance plus élevée??
Le rapport de transformation d'un abaisseur et d'un élévateur n'est pas le même. Tant que l'élévateur fournit de la puissance au réseau la tension est maintenue autour de 400 V par l'alternateur ou l'onduleur. S'il n'y a plus production la tension va chuter; à vous de voir si c'est acceptable. Si la puissance soutirée est faible, le transfo sera pratiquement à vide et la chute ne devrait être que de 5% environ (en supposant le réseau HTA à 20000V). Mais s'il est chargé et que le [z_cosphi] est un peu bas vous cumulerz les chutes de tension et serez vite "hors tolérances".
N'oubliez pas que si votre alternateur et votre onduleur possèdent une régulation de tension, votre transfo n'en dispose pas...

Cordialement