Bonjour
dans le guide Schneider 2010 s’écrit page 234 (G25):
Le calcul du courant de court-circuit triphasé maximal est utilisé pour :
1.la vérification du pouvoir de coupure du dispositif de protection,
2.la vérification des contraintes thermiques des conducteurs lorsque le dispositif de est un disjoncteur.
j'arrive pas à comprendre le mot "contraintes thermiques" est ce qu'elle a une relation avec la chaleur qui peut supporter le câble s'il y a un court-circuit ?
Merci
contraintes thermiques
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: contraintes thermiques
bonjour,
Lors du passage d'un courant de court-circuit dans les conducteurs d'une canalisation pendant un temps très court (jusqu'à 5 secondes), l'échauffement est considéré adiabatique ; cela signifie que l'énergie emmagasinée reste au niveau du métal de l'âme et n'est pas transmise à l'isolant.
Il faut donc vérifier que la contrainte thermique du court-circuit est < à la contrainte thermique admissible du conducteur
voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Icctherca.pdf
cordialement
Lors du passage d'un courant de court-circuit dans les conducteurs d'une canalisation pendant un temps très court (jusqu'à 5 secondes), l'échauffement est considéré adiabatique ; cela signifie que l'énergie emmagasinée reste au niveau du métal de l'âme et n'est pas transmise à l'isolant.
Il faut donc vérifier que la contrainte thermique du court-circuit est < à la contrainte thermique admissible du conducteur
voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Icctherca.pdf
cordialement
Re: contraintes thermiques
Bonjour
Merci beaucoup pericles, maintenant c'est très clair.
Cordialement.
Merci beaucoup pericles, maintenant c'est très clair.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités