bonjour,
Pour une cellule disjoncteur HTA avec une tension de service 20 kV-630A et une tension assignée de 24kV :
-Si le courant de transit dépasse les 630A, le disjoncteur départ disjoncte t-il immédiatement?
-Ya t-il une tolérance sur le courant de transit max de 630A?
merci
Intensité de transit
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Intensité de transit
Bonjour,
il est très rare que l'on utilise une protection de surcharge pour les appareils HTA. En général, ceux-ci ont une intensité assignée bien supérieure à l'intensité usuelle transitée.
Voir pour ErDF la brochure B 61-22 (ou -23 pour les réseaux à neutre compensé).
Un cas particulier pourrait être celui d'un départ dédié à un client, mais dans ce cas c'est l'intensité assignée du câble qui doit être adoptée.
Si l'on voulait malgré tout protéger un appareil, le réglage se ferait comme pour un disjoncteur BT. Il est évident qu'un relais à temps constant pourra être réglé à 631 A, mais avec une temporisation permettant les surcharges temporaires (démarrage de gros moteurs, mise sous tension de transfos HT/BT par ex).
Le courant assigné est la valeur permanente admissible. Il existe une tolérance (dont je n'ai pas la valeur mais je pense à 20%) suffisante pour couvrir la marge d'incertitude d'une protection à temps dépendant ou à image thermique.
Là encore, il est très rare que cela pose problème...
Cordialement
il est très rare que l'on utilise une protection de surcharge pour les appareils HTA. En général, ceux-ci ont une intensité assignée bien supérieure à l'intensité usuelle transitée.
Voir pour ErDF la brochure B 61-22 (ou -23 pour les réseaux à neutre compensé).
Un cas particulier pourrait être celui d'un départ dédié à un client, mais dans ce cas c'est l'intensité assignée du câble qui doit être adoptée.
Si l'on voulait malgré tout protéger un appareil, le réglage se ferait comme pour un disjoncteur BT. Il est évident qu'un relais à temps constant pourra être réglé à 631 A, mais avec une temporisation permettant les surcharges temporaires (démarrage de gros moteurs, mise sous tension de transfos HT/BT par ex).
Le courant assigné est la valeur permanente admissible. Il existe une tolérance (dont je n'ai pas la valeur mais je pense à 20%) suffisante pour couvrir la marge d'incertitude d'une protection à temps dépendant ou à image thermique.
Là encore, il est très rare que cela pose problème...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités