Capacité de transit cellule HTA

Message par edfhelp »

bonjour,

Pour une cellule disjoncteur HTA avec une tension de service 20 kV-630A et une tension assignée de 24kV :

-La capacité de transit est de :

+20 (kV) *630A*Racine de 3

ou

+24 (kV) *630A*Racine de 3


merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Capacité de transit cellule HTA

Message par Candela »

Bonjour,
La capacité de transit n'est pas, à ma connaissance, une valeur usuelle.
Le matériel est définit par une intensité et une tension assignées.
Une cellule 24kV 630 A peut donc théoriquement transiter 24*630* [z_racine3] kVA.
Comme le réseau n'est pas à 24 kv et qu'il faut prévoir les fluctuations inévitables, on ne peut garantir une puissance à moins de définir la valeur minimum, ce qui ne signifie pas grand chose.
Là encore, on parlera de valeur nominale: 20*630* [z_racine3] pour un réseau 20 kV.

Cordialement