Niveau isolement

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Niveau isolement

Message par edfhelp »

bonsoir

A quoi sert de définir un niveau isolement pour une cellule HTA (par exemple)?

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Niveau isolement

Message par Candela »

Bonjour,
C'est ce qui définit l'ensemble des caractéristiques d'isolation d'un matériel.
La C13-100 ne parle plus de niveau d'isolement, mais de "tension la plus élevée pour le matériel" (311.1).

Si vous désirez un exemple, lorsque le niveau de tension 20 kv a été décidé, le matériel 17,5 kv a été rebaptisé 23 kv, sans autre changement(c'était en 1962, j'étais encore au collège!).
Dix ans plus tard, la tenue du matériel ayant été jugée un peu juste en conditions dégradées(foudre, humidité/condensation, air salin, pollution), le niveau 24 kV a été créé; il comporte des tenues au choc et à fréquence industrielle plus élevées (125kVc/50kV 1mn ald 95/45).

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités