bonsoir
A quoi sert de définir un niveau isolement pour une cellule HTA (par exemple)?
merci
Niveau isolement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Niveau isolement
Bonjour,
C'est ce qui définit l'ensemble des caractéristiques d'isolation d'un matériel.
La C13-100 ne parle plus de niveau d'isolement, mais de "tension la plus élevée pour le matériel" (311.1).
Si vous désirez un exemple, lorsque le niveau de tension 20 kv a été décidé, le matériel 17,5 kv a été rebaptisé 23 kv, sans autre changement(c'était en 1962, j'étais encore au collège!).
Dix ans plus tard, la tenue du matériel ayant été jugée un peu juste en conditions dégradées(foudre, humidité/condensation, air salin, pollution), le niveau 24 kV a été créé; il comporte des tenues au choc et à fréquence industrielle plus élevées (125kVc/50kV 1mn ald 95/45).
Cordialement
C'est ce qui définit l'ensemble des caractéristiques d'isolation d'un matériel.
La C13-100 ne parle plus de niveau d'isolement, mais de "tension la plus élevée pour le matériel" (311.1).
Si vous désirez un exemple, lorsque le niveau de tension 20 kv a été décidé, le matériel 17,5 kv a été rebaptisé 23 kv, sans autre changement(c'était en 1962, j'étais encore au collège!).
Dix ans plus tard, la tenue du matériel ayant été jugée un peu juste en conditions dégradées(foudre, humidité/condensation, air salin, pollution), le niveau 24 kV a été créé; il comporte des tenues au choc et à fréquence industrielle plus élevées (125kVc/50kV 1mn ald 95/45).
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités