bonsoir,
Pour une cellule disjoncteur HTA avec une tension de service 20 kV-630A :
-Il est précisé dans la documentation constructeur une tension assignée de 24 kV pour cette cellule.
Pourquoi préciser 24 kV sachant que cette valeur ne sera pas atteinte dans un réseau 63/20 kV (par exemple)?
merci
Cellule HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cellule HTA
Bonjour,
Cette valeur assignée par le constructeur est la tension maxi que peut supporter le matériel en service.
Pour le 24 kV, elle correspond à "la tension la plus élevée" définie par les normes.
Comme il ne faut évidemment pas dépasser cette tension, la tension nominale doit être plus basse afin de permettre la tolérance d'exploitation: en France, la C13-100 prévoit trois plages possibles:
-U</=6,6kV => matériel 7,2kv
->6,6 U>/=22 kV = matériel 24 kV
-22< U >/=33 kV => matériel 36 kV
La C13-200 ajoute les niveaux 10 et 15 kV(tensions nominales) auxquelles correspondent les matériels 12 et 17,5 kV.
Cordialement
Cette valeur assignée par le constructeur est la tension maxi que peut supporter le matériel en service.
Pour le 24 kV, elle correspond à "la tension la plus élevée" définie par les normes.
Comme il ne faut évidemment pas dépasser cette tension, la tension nominale doit être plus basse afin de permettre la tolérance d'exploitation: en France, la C13-100 prévoit trois plages possibles:
-U</=6,6kV => matériel 7,2kv
->6,6 U>/=22 kV = matériel 24 kV
-22< U >/=33 kV => matériel 36 kV
La C13-200 ajoute les niveaux 10 et 15 kV(tensions nominales) auxquelles correspondent les matériels 12 et 17,5 kV.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités