BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance
transformateur
Re: transformateur
Bonjour d'apres le guide 2010 schneider page 234
4.1 Courant de court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur MT/BT
Cas d'un seul transformateur
Icc=In*100/Ucc avec In=P*1000/1.73*U20
P = puissance du transformateur en kVA,
U20 = tension phase-phase secondaire à vide en volts,
In = intensité nominale en ampères,
Icc = intensité du courant de court-circuit en ampères,
Ucc = tension de court-circuit en %.
Merci
4.1 Courant de court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur MT/BT
Cas d'un seul transformateur
Icc=In*100/Ucc avec In=P*1000/1.73*U20
P = puissance du transformateur en kVA,
U20 = tension phase-phase secondaire à vide en volts,
In = intensité nominale en ampères,
Icc = intensité du courant de court-circuit en ampères,
Ucc = tension de court-circuit en %.
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonjour,
Petite précision concernant la formule citée par Emine: Il s'agit d'une valeur théorique; c'est donc un maximum obtenu en supposant que l'amont a une puissance infinie.
Cela donne un ordre de grandeur par excès, mais cette imprécision comporte des inconvénients:
-surcalibrage des disjoncteurs du point de vue Pouvoir de Coupure
-mauvaise appréciation des longueurs protégées: risque de non-déclenchement sur défaut éloigné, Danger
Lorsque l'on étudie une installation autre que domestique, il est impératif (obligation légale) de produire un carnet de câbles avec les caractéristiques de tous les départs. La méthode la plus pratique est d'utiliser un logiciel (Payant, ou étude à confier à un BE).
Sinon, calcul manuel selon l'une des méthodes du Guide UTE C15-105:
-méthode des impédances (si toutes les caractéristiques connues y compris source)
-méthode de composition si l'on connaît l'Icc amont mais pas les caractéristiques de l'amont (ne permet pas de calculer les C/c minimaux)
-méthode conventionnelle qui permet de calculer les courants de C/c minimaux des circuits terminaux
La méthode des impédances est la plus précise et la plus économique (car pas de surcalibrage en PdC ni en protection longueur maxi-Icc mini)
Cordialement
Petite précision concernant la formule citée par Emine: Il s'agit d'une valeur théorique; c'est donc un maximum obtenu en supposant que l'amont a une puissance infinie.
Cela donne un ordre de grandeur par excès, mais cette imprécision comporte des inconvénients:
-surcalibrage des disjoncteurs du point de vue Pouvoir de Coupure
-mauvaise appréciation des longueurs protégées: risque de non-déclenchement sur défaut éloigné, Danger
Lorsque l'on étudie une installation autre que domestique, il est impératif (obligation légale) de produire un carnet de câbles avec les caractéristiques de tous les départs. La méthode la plus pratique est d'utiliser un logiciel (Payant, ou étude à confier à un BE).
Sinon, calcul manuel selon l'une des méthodes du Guide UTE C15-105:
-méthode des impédances (si toutes les caractéristiques connues y compris source)
-méthode de composition si l'on connaît l'Icc amont mais pas les caractéristiques de l'amont (ne permet pas de calculer les C/c minimaux)
-méthode conventionnelle qui permet de calculer les courants de C/c minimaux des circuits terminaux
La méthode des impédances est la plus précise et la plus économique (car pas de surcalibrage en PdC ni en protection longueur maxi-Icc mini)
Cordialement
Re: transformateur
Merci beaucoup Candela
j'ai jamais pensé qu’il y a une différence entre la formule donnée par le guide schneider et celle donnée par le guide 15-105
Cordialement
j'ai jamais pensé qu’il y a une différence entre la formule donnée par le guide schneider et celle donnée par le guide 15-105
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: transformateur
bonjour,
un exemple de calcul avec la méthode des impédances
ci-joint Ik3_transfo
http://myreader.toile-libre.org/Ik3transfo.pdf
cordialement
pericles
un exemple de calcul avec la méthode des impédances
ci-joint Ik3_transfo
http://myreader.toile-libre.org/Ik3transfo.pdf
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités