bonjour à tous,
comment fonctionne un disjoncteur double sectionnement???
merci d'avance !!
disjoncteur double sectionnement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur double sectionnement
Bonjour,
Il est tout simplement placé entre deux sectionneurs conjugués (= dont la manoeuvre est simultanée par un seul levier), avec un verrouillage garantissant un accès en totale sécurité au compartiment disjoncteur.
(voir figure 31GB de la C13-100).
Ce schéma est prescrit lorsque le départ en aval du disjoncteur se fait par barres
Dans le cas d'un départ par câbles, le sectionneur de terre aval et ses verrouillages assurent la même sécurité.
Cordialement
Il est tout simplement placé entre deux sectionneurs conjugués (= dont la manoeuvre est simultanée par un seul levier), avec un verrouillage garantissant un accès en totale sécurité au compartiment disjoncteur.
(voir figure 31GB de la C13-100).
Ce schéma est prescrit lorsque le départ en aval du disjoncteur se fait par barres
Dans le cas d'un départ par câbles, le sectionneur de terre aval et ses verrouillages assurent la même sécurité.
Cordialement
Re: disjoncteur double sectionnement
Bonjour,
Le sectionnement est effectué par deux commandes de méme type et de meme vitesse de fermeture, via une bielle de simultanéité.
Les sectionneurs sont équipés d'un verrouillage des serrures, qui libèrent la clé après sa fermeture verrouillé.
Cette clé déverrouille la commande de disjoncteur pour le manœuvrer, vue que le sectionneur et déjà verrouillé fermé.
Salutations
Le sectionnement est effectué par deux commandes de méme type et de meme vitesse de fermeture, via une bielle de simultanéité.
Les sectionneurs sont équipés d'un verrouillage des serrures, qui libèrent la clé après sa fermeture verrouillé.
Cette clé déverrouille la commande de disjoncteur pour le manœuvrer, vue que le sectionneur et déjà verrouillé fermé.
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités