sélectivité chronométrique en distribution HTA-20 kV

Message par edfhelp »

bonjour,

Quelles sont les valeurs de sélectivité chronométrique à respecter dans une distribution HTA entre un poste source et un poste de distribution?




Les relais de protection en HTA intègrent-t-ils la sélectivité ampèremétrique et chronométrique?


bonne journée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: sélectivité chronométrique en distribution HTA-20 kV

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit :
Quelles sont les valeurs de sélectivité chronométrique à respecter dans une distribution HTA entre un poste source et un poste de distribution?
La brochure B61-21 définit un intervalle de sélectivité de 200 ms.
Dans la pratique, les réglages se font en temps d'ouverture du disjoncteur (valeur aisée à déterminer avec une caisse d'injection). Ce temps ne tient donc pas compte du temps d'arc réel.
Les départs des postes source sont généralement réglés entre 400 et 500 ms (souvent 450).
Pour les abonnés, les agents ErDF demandent 200 ms pour les postes récents, et acceptent d'aller à 220-250 pour des matériels plus anciens ou en cas de problèmes liés aux instalations du client. On voit donc que ces dispositions respectent, à priori, largement les 200 ms.
edfhelp a écrit :
Les relais de protection en HTA intègrent-t-ils la sélectivité ampèremétrique et chronométrique?

Curieuse question: c'est entièrement une question de réglage. Le système décrit ci-dessus privilégie la sélectivité chronométrique, les réglages ampèremétriques "phase" sont plutôt destinés à la protection du matériel (mais toujours en compromis avec la continuité de service) alors que les réglages "terre" se font au minimum technique (valeur censée éliminer les "faux défauts").
A noter que le palier 86 (et suivants) a défini une protection "terre résistante" qui est, elle, à temps dépendant. Elle ne concerne que les réseaux aériens ou mixtes et ne s'adresse pas aux abonnés.

Cordialement