Message par benzou »

Bonjour,
comment mesure t on une puissance active sur des départs éclairage public?

merci d'avance
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: PUISSANCE ACTIVE

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Je pense que tu dois être en monophasé.
Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public
Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.
Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur )

La puissance active est le résultat du produit de la tension par le courant par le cos phi.

Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: PUISSANCE ACTIVE

Message par benzou »

Bonjour. Merci. Les départs sont en tétra.
Je pense que la démarche est la même ???
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: PUISSANCE ACTIVE

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous, dans le cadre professionnel, je pense qu'il est préférable d'utiliser un wattmètre numérique.

Pour un départ tétra:
- soit on mesure la puissance sur chaque phase et on additionne les 3 puissances.
Mesure de tension entre chaque phases et neutre et mesure d'intensité sur chaque phase

Soit on considère que le départ est équilibré, dans ce cas on mesure la tension entre deux phases et l'intensité sur une seule phase

Par calcul ( en l'absence d'harmoniques)
P = U x I x cos phi x 1, 732

Attendre d'autres avis
@+