Bonjour
je voudrais me renseigner.s'il èxiste bien des cellules fonctionnel type interrupteur avec coupure dans le vide .pour remplacer
des cellules à Coupure dans le SF6.
puisque avec le type schneider il n'y a que des propositions pour les disjoncteurs :
DMV-A DMV-D DMV-S
Cordialement
Coupure dans le vide
Coupure dans le vide
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coupure dans le vide
Bonjour,
Je n'ai pas connaissance de telles cellules commercialisées en Europe*. Je pense que les Japonais ont fait des essais (de commercialisation), mais je ne sais pas s'ils ont été poursuivis.
La coupure dans le vide n'est pas spécialement adaptée à la réalisation d'interrupteurs. Avec les faibles courants coupés par les interrupteurs en réseau apparaissent divers problèmes dus au fait que l'effet "auto-nettoyage" de la tables des électrodes de pôles ne se produit pas. Des solutions existent, mais elles rendent cette solution non-compétitive par rapport au SF6. En revanche, le vide peut être intéressant pour des applications "critiques" comme la commande de fours, de condensateurs, et les interrupteurs aériens (unipolaires) pour caténaires 25 kV.
Cordialement
*et tant que les grands réseaux de distribution n'"adopteront" pas cette technique (et pour cela il faudrait des avantages déterminants...associés à un coût compatible!) comme ils l'ont fait naguère pour le SF, elle a peu de chance d'émerger en dehors des usages spéciaux.
Je n'ai pas connaissance de telles cellules commercialisées en Europe*. Je pense que les Japonais ont fait des essais (de commercialisation), mais je ne sais pas s'ils ont été poursuivis.
La coupure dans le vide n'est pas spécialement adaptée à la réalisation d'interrupteurs. Avec les faibles courants coupés par les interrupteurs en réseau apparaissent divers problèmes dus au fait que l'effet "auto-nettoyage" de la tables des électrodes de pôles ne se produit pas. Des solutions existent, mais elles rendent cette solution non-compétitive par rapport au SF6. En revanche, le vide peut être intéressant pour des applications "critiques" comme la commande de fours, de condensateurs, et les interrupteurs aériens (unipolaires) pour caténaires 25 kV.
Cordialement
*et tant que les grands réseaux de distribution n'"adopteront" pas cette technique (et pour cela il faudrait des avantages déterminants...associés à un coût compatible!) comme ils l'ont fait naguère pour le SF, elle a peu de chance d'émerger en dehors des usages spéciaux.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités