double defaut en IT
Posté : lun. 2 nov. 2015 16:04
Bonjour,
Lorsqu'on lit la nfc 15-100 533.3.1, pour la valeur du pouvoir de coupure sous un pole :
On peut lire
Ces dispositifs peuvent être :
- soit des appareils dont le pouvoir de coupure sur un pôle sous la tension composée est au
moins égale à :
0,15 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est inférieur ou
égal à 10 000 A,
0,25 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est supérieur à
10 000 A.
D'ou vienne les valeurs de 0.15 et 0.25 ? car en fait on a un courant de court circuit monophasé ou biphasé et on est loin ... de 0.15 ou 0.25, d'accord il passe par un PE mais
sa longueur peut être très faible, je ne vois vraiment pas d'ou vient cette approximation.
Merci