valeur max de la terre poste transfo

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
zizou
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 17 août 2015 16:53
Contact :

valeur max de la terre poste transfo

Message par zizou »

Bonjour;

On a un poste transfo de 630KVA avec une connexion neutre TT; j'ai mesuré la terre du neutre via FLUKE 1630 et j'ai trouvé la valeur de 9.6 Ω.

je voudrais savoir si cette valeur est dans les normes ou pas.


merci a vous.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: valeur max de la terre poste transfo

Message par Candela »

Bonjour,
Votre schéma est-il TTN ou TTS?
(TTN terre des masses HT commune avec terre du neutre)
Cordialement
Avatar du membre
zizou
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 17 août 2015 16:53
Contact :

Re: valeur max de la terre poste transfo

Message par zizou »

Bonjour;

en TTS, les terres sont séparés.

Cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: valeur max de la terre poste transfo

Message par Candela »

Bonjour,
Je suis désolé, j'ai oublié de répondre à ce post :oops:

La C13-100 indique des valeurs approchées limites:
Matériel standard (Utp 2000 V) respectivement 30, 5 et 1 ohm pour Ie =40 (neutre compensé), 300(rural) et 1000A(urbain)
Matériel classe II (Utp 4000V) ces valeurs passent à 30, 12 et 3 ohm
Matériel surisolé (Utp 10000V) 30, 30, et 10 ohm

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités