Bonjour;
On a un poste transfo de 630KVA avec une connexion neutre TT; j'ai mesuré la terre du neutre via FLUKE 1630 et j'ai trouvé la valeur de 9.6 Ω.
je voudrais savoir si cette valeur est dans les normes ou pas.
merci a vous.
valeur max de la terre poste transfo
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: valeur max de la terre poste transfo
Bonjour,
Votre schéma est-il TTN ou TTS?
(TTN terre des masses HT commune avec terre du neutre)
Cordialement
Votre schéma est-il TTN ou TTS?
(TTN terre des masses HT commune avec terre du neutre)
Cordialement
Re: valeur max de la terre poste transfo
Bonjour;
en TTS, les terres sont séparés.
Cdt
en TTS, les terres sont séparés.
Cdt
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: valeur max de la terre poste transfo
Bonjour,
Je suis désolé, j'ai oublié de répondre à ce post
La C13-100 indique des valeurs approchées limites:
Matériel standard (Utp 2000 V) respectivement 30, 5 et 1 ohm pour Ie =40 (neutre compensé), 300(rural) et 1000A(urbain)
Matériel classe II (Utp 4000V) ces valeurs passent à 30, 12 et 3 ohm
Matériel surisolé (Utp 10000V) 30, 30, et 10 ohm
Cordialement
Je suis désolé, j'ai oublié de répondre à ce post
La C13-100 indique des valeurs approchées limites:
Matériel standard (Utp 2000 V) respectivement 30, 5 et 1 ohm pour Ie =40 (neutre compensé), 300(rural) et 1000A(urbain)
Matériel classe II (Utp 4000V) ces valeurs passent à 30, 12 et 3 ohm
Matériel surisolé (Utp 10000V) 30, 30, et 10 ohm
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 19 invités