Interconnexion terre transformateur

Message par matoche88 » lun. 13 avr. 2015 17:04

Bonjour ,

J'ai une chaudière fuel installée provisoirement dans un bâtiment , ce bâtiment est en régime IT-AN.En ce qui concerne l'installation de ma chaudière , j'ai un départ repris mon TGBT qui alimente un transformateur de séparation 10KVA 400/400V pour alimenter ma chaudière et son armoire électrique.Le secondaire de ce transformateur est de type Tri+N mon neutre étant relié à un piquer de terre (régime TT pour le secondaire) avec protection différentielle.Lors de mon intervention , j'ai voulu vérifier la continuité de mes masses.
J'ai donc mesuré de mon TGBT à mon transformateur (borne de terre primaire) : OK
Ensuite de la borne de terre primaire à celle du secondaire : aucune continuité.
Est ce normal ??
Y a-t-il une séparation entre ces 2 bornes?
Dois-je interconnecter les bornes de terre entre elle afin d'éviter une différence de potentiel ??

Merci de vos réponses