Bonjour , j'ai deux transformateurs HT/BT en régime ITSN couplés en parallèles , je voulais savoir si un seul CPI suffisait ??
Cordialement
Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
Bonjour,
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.
Cordialement
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
Bonjour,
...et si les transfos peuvent fonctionner découplés, il en faut bien 1 par transfo, mais avec un système interdisant leur mise en parallèle lorsque ceux-ci sont couplés.
Il doit y avoir un CPI et un seul par installation ou partie d'installation en service.
Cordialement
...et si les transfos peuvent fonctionner découplés, il en faut bien 1 par transfo, mais avec un système interdisant leur mise en parallèle lorsque ceux-ci sont couplés.
Il doit y avoir un CPI et un seul par installation ou partie d'installation en service.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités