Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Message par matoche88 »

Bonjour , j'ai deux transformateurs HT/BT en régime ITSN couplés en parallèles , je voulais savoir si un seul CPI suffisait ??

Cordialement
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Message par philippe68 »

Bonjour,
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Message par Candela »

Bonjour,
...et si les transfos peuvent fonctionner découplés, il en faut bien 1 par transfo, mais avec un système interdisant leur mise en parallèle lorsque ceux-ci sont couplés.
Il doit y avoir un CPI et un seul par installation ou partie d'installation en service.

Cordialement