Bonjour,
Je cherche à trouver « les origines et le développement » pour arriver aux formules données par EDF pour le calcul de résistance de terre.
Piquet de terre :
R = (rho/(2.pi.L)).(Ln(4L/r)-1))
Câble enterré horizontalement :
R = (rho/(pi.L)).(Ln(2L/(racine(2.r.e)))-1)
Câbles en étoile :
R = (rho/(n.pi.L)).(Ln(2L/(racine(2.r.e)))-1+N)
Boucle enterrée horizontalement :
R = (rho/(2.pi^2.D)).(Ln(8D^2/e.r))
Avec, si je ne me trompe pas :
Rho = résistivité en ohm.m
r = rayon en m
L = longueur du câble ou du piquet enterré
e = épaisseur d’enfouissement du câble
n = nombre de câble
N = coefficient correcteur
Cela fait plusieurs jours que je sèche sur le problème.
Je vous remercie par avance pour votre contribution.
Démonstration formules de calcul des prises de terre EDF
- stephgarros
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 22 mai 2014 16:19
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités