Bonjour,
sur un schéma de poste de trasformation on parle de travée , de départ et de ligne.
ma question est : qu'elle-est la différence entre les trois terme ?
d'autre façon : qu'elle-est la limite physique entre elles ?
et merci à tous.
cordialement
Terminologie
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: terminologie
Bonjour,
Il semble que vos termes concernent un poste HTB ouvert. est-ce le cas?
Les terminologies varient selon les sites...
Cordialement
Il semble que vos termes concernent un poste HTB ouvert. est-ce le cas?
Les terminologies varient selon les sites...
Cordialement
Re: terminologie
Bonjour,
tout à fait oui, postes HTB classique et blindé.
merci à vous.
cordialement
tout à fait oui, postes HTB classique et blindé.
merci à vous.
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: terminologie
Bonsoir,
Donc le terme "Travée" correspond à une ligne d'appareillage définie par son attache au jeu de barres.Géographiquement, la travée est entre le jeu de barres et la liaison au pylône d'arrêt , ou la liaison câbles 20KV dans le cas d'un transfo.
Dans un poste à plusieurs niveaux de tension, la limite est toujours la liaison filaire en sortie de transfo.
Une Travée peut comprendre un transfo , le sectionneur , le disjoncteur, (ou le disjoncteur débrochable), les sectionneurs de terre
On parle de Travée transfo, travée ligne (plutôt pour une arrivée), travée départ
Comme bien souvent il s'agit de postes d'interconnexion associés à des postes-source, la notion d'arrivée ou de départ peut être floue...
Pour un blindé, c'est exactement la même chose : chaque travée est l'ensemble des appareillages partant du jeu de barres et réalisant une fonction. Les travées sont donc perpendiculaires au jeu de barres.
Cordialement
Donc le terme "Travée" correspond à une ligne d'appareillage définie par son attache au jeu de barres.Géographiquement, la travée est entre le jeu de barres et la liaison au pylône d'arrêt , ou la liaison câbles 20KV dans le cas d'un transfo.
Dans un poste à plusieurs niveaux de tension, la limite est toujours la liaison filaire en sortie de transfo.
Une Travée peut comprendre un transfo , le sectionneur , le disjoncteur, (ou le disjoncteur débrochable), les sectionneurs de terre
On parle de Travée transfo, travée ligne (plutôt pour une arrivée), travée départ
Comme bien souvent il s'agit de postes d'interconnexion associés à des postes-source, la notion d'arrivée ou de départ peut être floue...
Pour un blindé, c'est exactement la même chose : chaque travée est l'ensemble des appareillages partant du jeu de barres et réalisant une fonction. Les travées sont donc perpendiculaires au jeu de barres.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités