Inverseur de source et TNC
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Inverseur de source et TNC
Bonjour,
besoin de vos lumières sur un cas particulier:
soit 2 sources de distribution TNC non liées entre elles alimentant un départ TNC par l'intermédiaire d'un inverseur de source automatique.
1èrement: le PEN ne devant pas être coupé, le PEN de la source 1 et donc relié au PEN de la source 2, n'est ce pas?
2èmement: le pilotage de l'inverseur se fait en 230Vac, d'où nécessité de passer par un régime TNS pour les 2 sources, n'est ce pas?
donc je tire le neutre et le conducteur de protection de la barre PEN regroupant les 2 sources, et une phase de la source 1 pour un premier départ (disjoncteur bipolaire) et une phase de la source 2 pour le second départ (disjoncteur bipolaire), n'est ce pas?
Qu'en pensez vous?
merci, Tipler.
besoin de vos lumières sur un cas particulier:
soit 2 sources de distribution TNC non liées entre elles alimentant un départ TNC par l'intermédiaire d'un inverseur de source automatique.
1èrement: le PEN ne devant pas être coupé, le PEN de la source 1 et donc relié au PEN de la source 2, n'est ce pas?
2èmement: le pilotage de l'inverseur se fait en 230Vac, d'où nécessité de passer par un régime TNS pour les 2 sources, n'est ce pas?
donc je tire le neutre et le conducteur de protection de la barre PEN regroupant les 2 sources, et une phase de la source 1 pour un premier départ (disjoncteur bipolaire) et une phase de la source 2 pour le second départ (disjoncteur bipolaire), n'est ce pas?
Qu'en pensez vous?
merci, Tipler.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Inverseur de source et TNC
Bonjour,
Cela me semble correct.
Cordialement
Cela me semble correct.
Cordialement
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Inverseur de source et TNC
Bonjour,
merci de votre point de vue.
Cdt, Tipler.
merci de votre point de vue.
Cdt, Tipler.
- franck60290
- De passage
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 12 mars 2014 23:13
- Contact :
Re: Inverseur de source et TNC
Bonsoir,
A savoir qu'en TNC le conducteur PEN est en priorité un conducteur de protection avant d'être un conducteur neutre. Donc relier le PEN de la source 1 et le PEN de la source 2 revient à faire une liaison équipotentielle. (je pense)
CDT
A savoir qu'en TNC le conducteur PEN est en priorité un conducteur de protection avant d'être un conducteur neutre. Donc relier le PEN de la source 1 et le PEN de la source 2 revient à faire une liaison équipotentielle. (je pense)
CDT
Re: Inverseur de source et TNC
Bonjour Messieurs
je suis confronté à la réalisation d'une installation éléctrique qui dispose de deux source éléctrique Normal et Secour ,ces deux sources doivent étre réalisées en régime TN soit TNC au niveau des deux TGBT N et S .
ma question ,puisque c'est demandé en TNC ,est ce que le PEN du Groupe éléctrogéne doit étre relier au PEN de la source Normal (soit les deux Neutre Groupe et transformateurs sont au méme potentiel ,
Cordialement
je suis confronté à la réalisation d'une installation éléctrique qui dispose de deux source éléctrique Normal et Secour ,ces deux sources doivent étre réalisées en régime TN soit TNC au niveau des deux TGBT N et S .
ma question ,puisque c'est demandé en TNC ,est ce que le PEN du Groupe éléctrogéne doit étre relier au PEN de la source Normal (soit les deux Neutre Groupe et transformateurs sont au méme potentiel ,
Cordialement
Re: Inverseur de source et TNC
rebonjour
A savoir que les deux inverseurs sont tripolaire avec une barre PEN commune pour les deux sources
cette installation double redandances dispose de deux TGBT au niveau de la distribution salle DATA (redandance informatique pour alimenter les équipements
à doubles attaches ou passer par des STS(systeme de transfert statique pour les équipement à simples alimentations ,serveurs etc)
est ce que les deux PEN source Normale et Secours peuvent étre raccardés a la barre PEN des TGBT utilisation
merci pour vos interventions
Crl
A savoir que les deux inverseurs sont tripolaire avec une barre PEN commune pour les deux sources
cette installation double redandances dispose de deux TGBT au niveau de la distribution salle DATA (redandance informatique pour alimenter les équipements
à doubles attaches ou passer par des STS(systeme de transfert statique pour les équipement à simples alimentations ,serveurs etc)
est ce que les deux PEN source Normale et Secours peuvent étre raccardés a la barre PEN des TGBT utilisation
merci pour vos interventions
Crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Inverseur de source et TNC
Bonjour
Je ne vois ;
-ni inconvénient, tant que le contacteur ne monte pas le circuit amont ne peut pas se reboucler
- ni comment faire autrement, l'interconnexion des masses est une obligation
Cordialement
Je ne vois ;
-ni inconvénient, tant que le contacteur ne monte pas le circuit amont ne peut pas se reboucler
- ni comment faire autrement, l'interconnexion des masses est une obligation
Cordialement
Re: Inverseur de source et TNC
bonsoir
Certainement juste , Etant donné que le PEN est toujours considéré comme conducteur de protection ,j'ai vu dans certains TGBT
que c'est aménagé une barre Collecteur des PEN déstinée a cette raison ,le PEN en sortie du groupe éléctrogéne est ramené à cette barre ,aussi le neutre en sortie du transformateur.
je me doute ,s 'il n ya pas d'autre dérogation dans ce sujet.des PEN Normal et Secours
cordialement
Certainement juste , Etant donné que le PEN est toujours considéré comme conducteur de protection ,j'ai vu dans certains TGBT
que c'est aménagé une barre Collecteur des PEN déstinée a cette raison ,le PEN en sortie du groupe éléctrogéne est ramené à cette barre ,aussi le neutre en sortie du transformateur.
je me doute ,s 'il n ya pas d'autre dérogation dans ce sujet.des PEN Normal et Secours
cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités