CPI allumé
CPI allumé
Bonjour,
Sur mon installation le CPI (socomec AMD 322) est allumé 1er seuil et 2ème.
Les réglages sont 1er seuil 26 K et 2ème 10K, or la mesure sur le CPI indique 31K ce qui fait que normalement aucun des seuils ne devraient être allumés.
Il y a eu il y a deux jours un déclenchement du général 630A.
Je pense que c'est mon cardew (limiteur de surtension) qui est claqué.
J'ai pensé à débrancher la terre du cardew mais je n'ose pas pour d'une part les risques et d'autre le fait que les TC de comptage EDF sont reliés sur cette terre.
Quelqu'un a t'il une idée ou a déjà été confronté à un cas similaire, c'est un usine de fabrication d'emballages.
Merci.
Sur mon installation le CPI (socomec AMD 322) est allumé 1er seuil et 2ème.
Les réglages sont 1er seuil 26 K et 2ème 10K, or la mesure sur le CPI indique 31K ce qui fait que normalement aucun des seuils ne devraient être allumés.
Il y a eu il y a deux jours un déclenchement du général 630A.
Je pense que c'est mon cardew (limiteur de surtension) qui est claqué.
J'ai pensé à débrancher la terre du cardew mais je n'ose pas pour d'une part les risques et d'autre le fait que les TC de comptage EDF sont reliés sur cette terre.
Quelqu'un a t'il une idée ou a déjà été confronté à un cas similaire, c'est un usine de fabrication d'emballages.
Merci.
Modifié en dernier par Lucky le dim. 1 déc. 2013 11:29, modifié 1 fois.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: CPI allumé
Bonjour,
Si votre cardew était claqué, l'isolement serait nul.
Pour vous en assurer, shuntez-le et voyez ce que dit le CPI.
La mémoire est-elle active?
La raison du déclenchement a été trouvée?
Cordialement
Si votre cardew était claqué, l'isolement serait nul.
Pour vous en assurer, shuntez-le et voyez ce que dit le CPI.
La mémoire est-elle active?
La raison du déclenchement a été trouvée?
Cordialement
Re: CPI allumé
Bonjour,
Je pensais aussi que l'isolement serait nul mais ce que je ne m'explique pas c'est que la valeur mesurée est supérieure aux deux seuils réglés et que les voyants 1 et 2 sont allumés.
Pour shunter le cardew, pas évident car il est placé sur le secondaire du transfo et que l'installation ne peut pas être coupée en ce moment.
La mémoire n'est pas active.
Un départ en défaut franc est pour le moment coupé, mais les voyants 1 et 2 sont toujours allumés avec un mesure de 31K (au dessus des seuils), si j'enclenche le départ en défaut je descend à 13K voir 1K.
Tension aux bornes du cardew 6V
Je pensais aussi que l'isolement serait nul mais ce que je ne m'explique pas c'est que la valeur mesurée est supérieure aux deux seuils réglés et que les voyants 1 et 2 sont allumés.
Pour shunter le cardew, pas évident car il est placé sur le secondaire du transfo et que l'installation ne peut pas être coupée en ce moment.
La mémoire n'est pas active.
Un départ en défaut franc est pour le moment coupé, mais les voyants 1 et 2 sont toujours allumés avec un mesure de 31K (au dessus des seuils), si j'enclenche le départ en défaut je descend à 13K voir 1K.
Tension aux bornes du cardew 6V
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: CPI allumé
Bonjour,
Effectivement le shuntage du Cardew doit être fait avec précaution: si possible en fonctionnement réduit, absence de défaut important, usage d'un fil fin (ou d'un fusible) et d' EPI car cela vous fait passer en TN-S avec le risque d'affranchir un défaut. Mais il s'agit de précautions pour l'opérateur, car l'installation doit être prévue pour cette circonstance.
Une tension de 6 v aux bornes du Cardew n'indique rien d'anormal.
La recherche de défaut est-elle utilisée?
Votre réseau est-il très perturbé (présence d'onduleurs et variateurs de vitesse en nombre)?
Cordialement
PS: un défaut qui vous fait tomber à 13000 est très loin d'être franc! Et 1000 , cela ne fait qu' un peu moins de 200 mA
Avez-vous vérifié que les bornes R1-R2 ne sont pas shuntées? Que se passe-t-il si vous faites un reset?Lucky a écrit : La mémoire n'est pas active.
Effectivement le shuntage du Cardew doit être fait avec précaution: si possible en fonctionnement réduit, absence de défaut important, usage d'un fil fin (ou d'un fusible) et d' EPI car cela vous fait passer en TN-S avec le risque d'affranchir un défaut. Mais il s'agit de précautions pour l'opérateur, car l'installation doit être prévue pour cette circonstance.
Une tension de 6 v aux bornes du Cardew n'indique rien d'anormal.
La recherche de défaut est-elle utilisée?
Votre réseau est-il très perturbé (présence d'onduleurs et variateurs de vitesse en nombre)?
Cordialement
PS: un défaut qui vous fait tomber à 13000 est très loin d'être franc! Et 1000 , cela ne fait qu' un peu moins de 200 mA
Re: CPI allumé
Je vais vérifier si R1 et R2 sont shuntés, si je fais un Reset il m'indique à nouveau la même chose.
La recherche de défaut ne donne rien, j'en saurai plus demain car je viens de télécharger la notice du CPI par contre impossible de trouver celle de l' ISOM DLD 470-12 (rien chez Socomec ni sur les moteurs de recherche).
Merci de vos réponses, en vous souhaitant un bon dimanche.
Cordialement.
La recherche de défaut ne donne rien, j'en saurai plus demain car je viens de télécharger la notice du CPI par contre impossible de trouver celle de l' ISOM DLD 470-12 (rien chez Socomec ni sur les moteurs de recherche).
Merci de vos réponses, en vous souhaitant un bon dimanche.
Cordialement.
Re: CPI allumé
Bonjour
si la lampe rouge est encore allumée en rouge.
pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre ,
Merci pour cette information
si la lampe rouge est encore allumée en rouge.
pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre ,
Merci pour cette information
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: CPI allumé
Suite
de toute les facons le point commun (Neutre) ,avec la terre indique une tension de 6 V , donc il n'ya pas de vrai defaut à la terre.conducteur actif.
Crl
de toute les facons le point commun (Neutre) ,avec la terre indique une tension de 6 V , donc il n'ya pas de vrai defaut à la terre.conducteur actif.
Crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: CPI allumé
Bonjour,Mercure2 a écrit :Bonjour
si la lampe rouge est encore allumée en rouge.
pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre ,
Merci pour cette information
C'est ce que j'ai fait en premier, mon souci est résolu, j'avais un défaut sur un moteur auxiliaire d'une machine de conditionnement, 0M Ohms sous 250V.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités