Valeur resistance de terre en IT
Valeur resistance de terre en IT
Bonjour
en mesure par terre auxiliaire sur un poste HT en IT j'ai une valeur en barrette fermée de 2 ohms.
Pouvez vous me dire qu'elle valeur et la mieux dans le régime It car apparemment le bureau de contrôle lui dit que 2 ohms c'est bizarre
merci
en mesure par terre auxiliaire sur un poste HT en IT j'ai une valeur en barrette fermée de 2 ohms.
Pouvez vous me dire qu'elle valeur et la mieux dans le régime It car apparemment le bureau de contrôle lui dit que 2 ohms c'est bizarre
merci
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Valeur resistance de terre en IT
Bonjour,
bizarre n'est pas une réponse de la part d'un organisme de contrôle. C'est conforme ou pas.
La valeur maximale autorisée pour votre prise de terre est fonction de la configuration des prises de terre du site et des caractéristiques de l'installation.
Pour une installation alimentée par un réseau haute tension il faut déjà connaitre la position des différentes prises de terre (3) qui peuvent constituer l'installation
-prise de terre des masses haute tension
-prise de terre du neutre
- prise de terre des masses basse tension
La particularité en schéma IT c'est qu'il y à trois possibilité de réalisation :
ITR: les trois prises de terre sont interconnectées
ITS: les trois prises de terre sont séparées
ITN: la prise de terre des masses haute tension est reliée à la prise de terre du neutre
Selon cette configuration on pourra donner la valeur maximale de la prise de terre correspondante
Nota: Une prise de terre se mesure généralement barrette ouverte.
Qu'appelez vous mesure par terre auxiliaire?
Cordialement
bizarre n'est pas une réponse de la part d'un organisme de contrôle. C'est conforme ou pas.
La valeur maximale autorisée pour votre prise de terre est fonction de la configuration des prises de terre du site et des caractéristiques de l'installation.
Pour une installation alimentée par un réseau haute tension il faut déjà connaitre la position des différentes prises de terre (3) qui peuvent constituer l'installation
-prise de terre des masses haute tension
-prise de terre du neutre
- prise de terre des masses basse tension
La particularité en schéma IT c'est qu'il y à trois possibilité de réalisation :
ITR: les trois prises de terre sont interconnectées
ITS: les trois prises de terre sont séparées
ITN: la prise de terre des masses haute tension est reliée à la prise de terre du neutre
Selon cette configuration on pourra donner la valeur maximale de la prise de terre correspondante
Nota: Une prise de terre se mesure généralement barrette ouverte.
Qu'appelez vous mesure par terre auxiliaire?
Cordialement
Re: Valeur resistance de terre en IT
Bonjour
pour la partie des terres auxiliaire il à fait la mesure avec deux piquets planter dans la terre en V et le troisième fils sur la barrette.
ensuite nous sommes en ITR donc les trois terre raccordées ensembles
Et pour la mesure en barrette ouverte pas possible car on ne peux mettre l’installation à l’arrêt.
Merci à vous car l'inspecteur n'a pas l'aire de savoir qu'elle est la valeur max en ITR
Merci
pour la partie des terres auxiliaire il à fait la mesure avec deux piquets planter dans la terre en V et le troisième fils sur la barrette.
ensuite nous sommes en ITR donc les trois terre raccordées ensembles
Et pour la mesure en barrette ouverte pas possible car on ne peux mettre l’installation à l’arrêt.
Merci à vous car l'inspecteur n'a pas l'aire de savoir qu'elle est la valeur max en ITR
Merci
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Valeur resistance de terre en IT
Bonjour,
En schéma ITR / TNR il n'y a pas de valeurs maximales prescrites par la norme C15-100, excepté la valeur de 1 ohm si des masses sont situées en dehors de la zone d'influence de la prise de terre. (du fait de l'interconnexion des prises de terre aucune montée en potentiel ne peut apparaitre entre les prises de terre)
Votre valeur de 2 ohms est donc tout a fait correcte.
Cordialement
En schéma ITR / TNR il n'y a pas de valeurs maximales prescrites par la norme C15-100, excepté la valeur de 1 ohm si des masses sont situées en dehors de la zone d'influence de la prise de terre. (du fait de l'interconnexion des prises de terre aucune montée en potentiel ne peut apparaitre entre les prises de terre)
Votre valeur de 2 ohms est donc tout a fait correcte.
Cordialement
Re: Valeur resistance de terre en IT
Bonjour
Merci à vous donc pas de problème car quand je regarde le rapport N-1 il est dit 0.8 ohms et cette année 2 ohms
Merci
Merci à vous donc pas de problème car quand je regarde le rapport N-1 il est dit 0.8 ohms et cette année 2 ohms
Merci
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Valeur resistance de terre en IT
Bonjour,
Mesurer une valeur de moins de 1 ohm tient du miracle!
Pour rappel et ce sujet à été traité de nombreuses fois sur le forum la mesure de la prise de terre par le mesure des piquets est très complexe.
Le positionnement des piquets auxiliaires est capital pour s'assurer que l'on ait une valeur cohérente de la prise de terre.
J'avais à l'époque un document de CHAUVIN ARNOUX(que je ne retrouve malheureusement plus) qui illustrait la méthode de mesure par téllurohmètre et qui préconisait de faire plusieurs mesures en déplaçant un des piquets auxiliaires de 1 mètre pour être sur de la pertinence de la mesure.
A noter que si les piquets sont plantés dans la zone d'influence de la prise de terre que l'on veut mesurer la valeur est souvent inférieure à 1 ohm mais ne reflète pas du tout la valeur de la résistance de la prise de terre, car la mesure est faussée.
Cordialement
Mesurer une valeur de moins de 1 ohm tient du miracle!
Pour rappel et ce sujet à été traité de nombreuses fois sur le forum la mesure de la prise de terre par le mesure des piquets est très complexe.
Le positionnement des piquets auxiliaires est capital pour s'assurer que l'on ait une valeur cohérente de la prise de terre.
J'avais à l'époque un document de CHAUVIN ARNOUX(que je ne retrouve malheureusement plus) qui illustrait la méthode de mesure par téllurohmètre et qui préconisait de faire plusieurs mesures en déplaçant un des piquets auxiliaires de 1 mètre pour être sur de la pertinence de la mesure.
A noter que si les piquets sont plantés dans la zone d'influence de la prise de terre que l'on veut mesurer la valeur est souvent inférieure à 1 ohm mais ne reflète pas du tout la valeur de la résistance de la prise de terre, car la mesure est faussée.
Cordialement
- inspecteur-débutant
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 29 sept. 2014 01:23
- Contact :
Re: Valeur resistance de terre en IT
bonjour
pour des raisons de continuité de service (usine) en principe on mesure le boucle de terre par une pince de terre C.A à (barrette fermée) et on obtiens les mêmes résultats lorsqu'on mesure par piquet (à 72°).
pour des raisons de continuité de service (usine) en principe on mesure le boucle de terre par une pince de terre C.A à (barrette fermée) et on obtiens les mêmes résultats lorsqu'on mesure par piquet (à 72°).
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités