Bonjour à tous , je voulais savoir comment est réalisé un neutre artificiel et à quoi sert-il exactement ??
Merci de vos réponses
Neutre artificiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Neutre artificiel
Bonjour,
Il est des situations où l'on a besoin d'avoir un point neutre, en général pour des mesures ou autres utilisation à courant faible.
Tout ensemble symétrique de résistances, selfs, condensateurs disposes en étoile permet d'avoir un neutre artificiel.
Un des usages classiques est de permettre de faire un contrôle d'isolement lorsque la tension du réseau est supérieure au voltage que peut supporter le CPI. On utilise le neutre artificiel approximativement de 450 à 5500 V.
Un autotransfo permet d'alimenter un appareil monophasé 230 v à partir d'un réseau triphasé. Cette solution n'est pas parfaite et fonctionne bien quand il y a une différence importante entre la puissance du transfo amont et celle de l'usage monophasé. Sinon, il vaut mieux utiliser un transfo étoile/Zig-zag.
En HTA, on utilise des selfs, des autotransfos ou des transfos pour permettre la mise à la terre du réseau quand le transfo n'a pas de neutre sorti ou quand il y a plus d'un transfo.
Cordialement
Il est des situations où l'on a besoin d'avoir un point neutre, en général pour des mesures ou autres utilisation à courant faible.
Tout ensemble symétrique de résistances, selfs, condensateurs disposes en étoile permet d'avoir un neutre artificiel.
Un des usages classiques est de permettre de faire un contrôle d'isolement lorsque la tension du réseau est supérieure au voltage que peut supporter le CPI. On utilise le neutre artificiel approximativement de 450 à 5500 V.
Un autotransfo permet d'alimenter un appareil monophasé 230 v à partir d'un réseau triphasé. Cette solution n'est pas parfaite et fonctionne bien quand il y a une différence importante entre la puissance du transfo amont et celle de l'usage monophasé. Sinon, il vaut mieux utiliser un transfo étoile/Zig-zag.
En HTA, on utilise des selfs, des autotransfos ou des transfos pour permettre la mise à la terre du réseau quand le transfo n'a pas de neutre sorti ou quand il y a plus d'un transfo.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités