bonjouuur,
je travail dans le désert (sahra tunisienne) ou la résistivité de terre et très élevé (terre rocheuse entre 30 a 50 hom) même a deux ou a trois mètre de profondeur ( bien sur je parle de la mesure de piqué de terre ) et vu le manque de moyens de perforation au delà de trois mètre est ce que il y d'autres astuces pour améliore la valeur de résistance de terre
merci :)
comment améliore la résistivité de terre
Re: comment améliore la résistivité de terre
Bonjour
Parfois c'est difficile de baisser la valeur de Mesure d'une terre ,une boucle de fond de fouille associe avec un nombredepiquet de Terre en Cuivre (Pas d'aciers cuivré) peut améliorer la terre,
la nature d' une terre résistive reste toujours résistive,en absence de l'humidité désert sécheresse .quelques soit le profondeur ,
seulement il faut augmenter le nombre de piquets en les raccordant en parallèle ,ces piquet doivent être enfoncés en distance
éloigné ,en accompagnant la réalisation de la terre par des Mesure ,
Cordialement
Parfois c'est difficile de baisser la valeur de Mesure d'une terre ,une boucle de fond de fouille associe avec un nombredepiquet de Terre en Cuivre (Pas d'aciers cuivré) peut améliorer la terre,
la nature d' une terre résistive reste toujours résistive,en absence de l'humidité désert sécheresse .quelques soit le profondeur ,
seulement il faut augmenter le nombre de piquets en les raccordant en parallèle ,ces piquet doivent être enfoncés en distance
éloigné ,en accompagnant la réalisation de la terre par des Mesure ,
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités