Bonsoir,
Sur un projet, il est demandé 4 groupes électrogènes couplés entre eux (couplage dynamique) en BT. Le schéma de liaison à la terre de ces groupes et TN. Il est demandé que chaque groupe soit équipé d'un déconnecteur de neutre à la terre...???
je ne connais pas ce type d'appareillage, pouvez vous m'éclairer à ce sujet? Je suppose que les raisons de cet équipement s'explique pour qu'un seul groupe ait le neutre relié à la terre lorsque la centrale est couplée.
Merci de vos réponses.
Régime de neutre TN et couplage groupes électrogènes
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régime de neutre TN et couplage groupes électrogènes
Bonjour,
A mon avis, il ne peut s'agir que de ce qu'on appelle communément "la barrette de mesure", qui est un système permettant à l'aide d'un outil[/u ]de séparer la prise de terre du neutre et des masses afin de réaliser des mesures.
Si vous être en TN-C-TN-S, vous devez également avoir une barrette de mesure à l'endroit de la séparation entre PEN et NN
Cordialement
A mon avis, il ne peut s'agir que de ce qu'on appelle communément "la barrette de mesure", qui est un système permettant à l'aide d'un outil[/u ]de séparer la prise de terre du neutre et des masses afin de réaliser des mesures.
Si vous être en TN-C-TN-S, vous devez également avoir une barrette de mesure à l'endroit de la séparation entre PEN et NN
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités