Bonjour
j'aimerais savoir comment peut on réaliser ne prise de terre en patte oie
Salutations
Prise de Terre en patte d'oie
Prise de Terre en patte d'oie
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Prise de Terre en patte d'oie
bonsoir,
La prise de terre minimale est constituée par 25 mètres de ruban de cuivre étamé 30 x 2 mm, répartis en 3 brins enfouis dans 3 tranchées de 60 à 80 cm de profondeur , creusées en éventail formant une patte d'oie ; le plus long brin a une extrémité reliée au joint de contrôle (voir folio 4 du mémo), les deux autres brins lui sont reliés à l'aide d'un raccord spécial appelé raccord patte d'oie (voir folio 4 du mémo) .
Voir le mémo pour + de détails
http://www.casimages.com/f.php?f=130709110654827430.pdf
cordialement
La prise de terre minimale est constituée par 25 mètres de ruban de cuivre étamé 30 x 2 mm, répartis en 3 brins enfouis dans 3 tranchées de 60 à 80 cm de profondeur , creusées en éventail formant une patte d'oie ; le plus long brin a une extrémité reliée au joint de contrôle (voir folio 4 du mémo), les deux autres brins lui sont reliés à l'aide d'un raccord spécial appelé raccord patte d'oie (voir folio 4 du mémo) .
Voir le mémo pour + de détails
http://www.casimages.com/f.php?f=130709110654827430.pdf
cordialement
Re: Prise de Terre en patte d'oie
Bonsoir
Merci ,pour ces informations très utile.
Crl
Merci ,pour ces informations très utile.
Crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités