Défaut ISO Regime IT en Continu

Posté : jeu. 7 mars 2013 16:13
par sebfrot77
Bonjour,
Actuellement technicien j'ai une alarme sur le CPI (socomec) d'une armoire alimenté en continu par un redresseur, et qui alimente des convertisseurs, donc le defaut est sur la ligne du tableau aux convertisseurs, cependant en prenant en Megaohmetre rien ... un autre technicien m'a indiqué que cela pouvais etre l'electronique regroupé qui forme ce defaut.
Quel est votre avis ?
Merci d'avance.

Re: Défaut ISO Regime IT en Continu

Posté : jeu. 7 mars 2013 17:04
par Candela
Bonjour,
Votre CPI est-il d'un modèle prévu pour les réseaux perturbés? Actuellement, il n'y a guère que ceux à injection d'impulsions codées qui supportent bien l'électronique de puissance (p ex AL 490, ALD 590).

Cordialement

Re: Défaut ISO Regime IT en Continu

Posté : ven. 8 mars 2013 10:39
par sebfrot77
merci de ta reponse rapide, cest un CPI socomec isom AL 365; localisateur Isom DLD 470; et injecteur Isom inj 471...

Re: Défaut ISO Regime IT en Continu

Posté : ven. 8 mars 2013 12:28
par Candela
Bonjour,
La technique d'injection se perfectionne sans cesse, mais elle court après la généralisation des convertisseurs...
C'est un peu l'histoire du gendarme et des [Interdit].
Il se peut que l'AL 365 ne soit plus dans le coup, c'est pourtant un appareil assez récent bien que plus commercialisé.
La meilleure chose à faire serait de consulter le service technique de Socomec via l'agence commerciale.
(j'ai toujours eu des réponses à mes problèmes)

Cordialement

Re: Défaut ISO Regime IT en Continu

Posté : ven. 8 mars 2013 14:05
par sebfrot77
merci de ton retour d'expérience je vais les contacter.