Bonjour,
Actuellement technicien j'ai une alarme sur le CPI (socomec) d'une armoire alimenté en continu par un redresseur, et qui alimente des convertisseurs, donc le defaut est sur la ligne du tableau aux convertisseurs, cependant en prenant en Megaohmetre rien ... un autre technicien m'a indiqué que cela pouvais etre l'electronique regroupé qui forme ce defaut.
Quel est votre avis ?
Merci d'avance.
Défaut ISO Regime IT en Continu
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
Bonjour,
Votre CPI est-il d'un modèle prévu pour les réseaux perturbés? Actuellement, il n'y a guère que ceux à injection d'impulsions codées qui supportent bien l'électronique de puissance (p ex AL 490, ALD 590).
Cordialement
Votre CPI est-il d'un modèle prévu pour les réseaux perturbés? Actuellement, il n'y a guère que ceux à injection d'impulsions codées qui supportent bien l'électronique de puissance (p ex AL 490, ALD 590).
Cordialement
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
merci de ta reponse rapide, cest un CPI socomec isom AL 365; localisateur Isom DLD 470; et injecteur Isom inj 471...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
Bonjour,
La technique d'injection se perfectionne sans cesse, mais elle court après la généralisation des convertisseurs...
C'est un peu l'histoire du gendarme et des [Interdit].
Il se peut que l'AL 365 ne soit plus dans le coup, c'est pourtant un appareil assez récent bien que plus commercialisé.
La meilleure chose à faire serait de consulter le service technique de Socomec via l'agence commerciale.
(j'ai toujours eu des réponses à mes problèmes)
Cordialement
La technique d'injection se perfectionne sans cesse, mais elle court après la généralisation des convertisseurs...
C'est un peu l'histoire du gendarme et des [Interdit].
Il se peut que l'AL 365 ne soit plus dans le coup, c'est pourtant un appareil assez récent bien que plus commercialisé.
La meilleure chose à faire serait de consulter le service technique de Socomec via l'agence commerciale.
(j'ai toujours eu des réponses à mes problèmes)
Cordialement
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
merci de ton retour d'expérience je vais les contacter.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités