Est-ce que quelqu’un pourrait me présenter le régime de neutre « neutre compensé ».
Quel est son utilité, ses avantages, ses invonvéniants ….
Ce système permettrait de diminuer les courants de défaut de l’installation en compensant les forts courants capacitifs de l’installation suite à un court-circuit … dans le but de conserver une continuité de service mais j’avoue avoir un peu de mal à comprendre comment va se disperser le courant de défaut dans une telle installation. Une partie du courant de défaut va remontée dans les circuits saints (capacitif) et une autre partie va remontée vers le point neutre du transformateur
(en passant dans une résistance et une réactance mis en parrallèle) …
Par avance, merci pour votre réponse.
Neutre compensé ...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Neutre compensé ...
Bonsoir,
Le principe est très simple : tout réseau constitue un circuit RLC. Si la bobine présente une réactance Xn compensant exactement la réactance Xc due au capacitif des câbles et lignes, le circuit est accordé et le courant de défaut se limite aux pertes actives de la bobine.
Bien entendu, il est très difficile de maintenir et même d'obtenir un accord parfait, mais on parvient aisément à limiter le courant de défaut en dessous de 40A, ce qui permet de limiter efficacement les surtensions.
L'accord est obtenu en envoyant un courant dans le neutre pendant quelques secondes; un calculateur détermine le courant capacitif et accorde la bobine.
La difficulté est qu'il n'est plus possible d'utiliser de protection ampèremétrique pour détecter des défauts monophasés. on utilise donc une protection wattmétrique homopolaire directionnelle.
En effet, au moment du défaut, le départ concerné envoie une énérgie active"négative" vers la bobine qui se charge, tandis que les départs sains voient une énergie active "positive" , c'est à dire de sens contraire.
Cordialement
(source : JE n°705 novembre 2000)
Le principe est très simple : tout réseau constitue un circuit RLC. Si la bobine présente une réactance Xn compensant exactement la réactance Xc due au capacitif des câbles et lignes, le circuit est accordé et le courant de défaut se limite aux pertes actives de la bobine.
Bien entendu, il est très difficile de maintenir et même d'obtenir un accord parfait, mais on parvient aisément à limiter le courant de défaut en dessous de 40A, ce qui permet de limiter efficacement les surtensions.
L'accord est obtenu en envoyant un courant dans le neutre pendant quelques secondes; un calculateur détermine le courant capacitif et accorde la bobine.
La difficulté est qu'il n'est plus possible d'utiliser de protection ampèremétrique pour détecter des défauts monophasés. on utilise donc une protection wattmétrique homopolaire directionnelle.
En effet, au moment du défaut, le départ concerné envoie une énérgie active"négative" vers la bobine qui se charge, tandis que les départs sains voient une énergie active "positive" , c'est à dire de sens contraire.
Cordialement
(source : JE n°705 novembre 2000)
Re: Neutre compensé ...
Et ou doit-on position cette protection wattmétrique homopolaire directionnelle dans notre installation ??
Par avance, merci.
Par avance, merci.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Neutre compensé ...
Bonsoir,
D'après la C13-100, cette protection complète le relais ampèremétrique homopolaire dans le cas d'une installation à comptage HT avec disjoncteur.
Dans la pratique, c'est un boitier supplémentaire à installer dans le coffret.
A noter que la protection ampèremétrique est inchangée et que la protection ampèremétrique homopolaire devient inopérante. Elle doit malgré tout être conservée pour le cas d'un secours par un réseau à neutre faiblement impédant. Cela n'a aucune conséquence puisque à l'heure actuelle les relais assurent tous la protection phase+homopolaire.
La situation est la même dans le lot rame du poste-source.
La temporisation doit être réglée à 0,5 s. Dans le cas où il existe une autre protection du même type en aval, une sélectivité logique doit être mise en place, permettant de remonter la tempo à 1 sec pour tout défaut pris en compte par la protection aval. Cette disposition nécessite l'accord du distributeur.
Cordialement
D'après la C13-100, cette protection complète le relais ampèremétrique homopolaire dans le cas d'une installation à comptage HT avec disjoncteur.
Dans la pratique, c'est un boitier supplémentaire à installer dans le coffret.
A noter que la protection ampèremétrique est inchangée et que la protection ampèremétrique homopolaire devient inopérante. Elle doit malgré tout être conservée pour le cas d'un secours par un réseau à neutre faiblement impédant. Cela n'a aucune conséquence puisque à l'heure actuelle les relais assurent tous la protection phase+homopolaire.
La situation est la même dans le lot rame du poste-source.
La temporisation doit être réglée à 0,5 s. Dans le cas où il existe une autre protection du même type en aval, une sélectivité logique doit être mise en place, permettant de remonter la tempo à 1 sec pour tout défaut pris en compte par la protection aval. Cette disposition nécessite l'accord du distributeur.
Cordialement
Re: Neutre compensé ...
Bonjour,
Autant j'arrive à comprendre qu'un conducteur vis à vis d'un autre présente une capacité, qu'il présente également une résistance... mais en quoi présente t-il (concrètement) une inductance ?
Petite question:tout réseau constitue un circuit RLC
Autant j'arrive à comprendre qu'un conducteur vis à vis d'un autre présente une capacité, qu'il présente également une résistance... mais en quoi présente t-il (concrètement) une inductance ?
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Neutre compensé ...
Bonsoir,
Le résultat est généralement :
-en urbain un réseau inductif (distances courtes et forte puissance raccordée)
-en rural pur réseau inductif (aérien longues distances et puissances faibles)
-en rural aérosouterrain capacitif (grandes longueurs de câbles et puissances moyennes/faibles)
C'est dans ce dernier cas que le neutre compensé prend tout son intérêt.
Cordialement
Même si la capacitance est pluis élevée, un câble ou une ligne comporte toujours une inductance. s'y ajoute celle, bien plus importante, représentée par les enroulements primaires des transfos qui, en exploitation, ne peuvent être dissociés des câbles qui les alimentent.nonolost a écrit : Autant j'arrive à comprendre qu'un conducteur vis à vis d'un autre présente une capacité, qu'il présente également une résistance... mais en quoi présente t-il (concrètement) une inductance ?
Le résultat est généralement :
-en urbain un réseau inductif (distances courtes et forte puissance raccordée)
-en rural pur réseau inductif (aérien longues distances et puissances faibles)
-en rural aérosouterrain capacitif (grandes longueurs de câbles et puissances moyennes/faibles)
C'est dans ce dernier cas que le neutre compensé prend tout son intérêt.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités