Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Invité

Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par Invité »

Bonjour ;
Je me demande si on a des formules pour calculer la section de câble de terre pour la boucle fond de fouille. j'ai cherché mais tout ce que les normes disent c'est que la section de câble doit être supérieure à 25 mm2. mais logiquement cela doit dépendre de la puissance d'installation. j'ai besoin de votre aide s'il vous plait si jamais quelqu’un à des liens ou des informations a propos de sujet.

Merci à l'avance.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par philippe68 »

Bonjour,
pour la boucle à fond de fouille (conducteur de terre) la section minimale est de 25mm² en cuivre nu
(Guide UTE C15-106 en application de la norme C15-100)

La formule d'application générale , formule de la contrainte thermique d'un conducteur, donnant la section d'un conducteur est :
S > (I x RACINE(t)) / k
pour un conducteur de protection :
S= section du conducteur de protection
I= courant de défaut maximal pouvant circuler dans le conducteur
t= temps de coupure du dispositif de protection
k= constante selon l'âme du conducteur

Cette formule permet de valider que le conducteur peut supporter sans dommage le passage du courant, durant le temps que va mettre le dispositif de coupure pour agir.
Plus d'infos dans le guide UTE C15-106 à ce sujet.

Cordialement
Invité

Re: Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par Invité »

Bonjour
merci bien monsieur Philippe pour votre réponse.

mais ca me pose encore un problème cette formule de vérification (S > (I x RACINE(t)) / k) car elle prend pas en compte la résistivité de la terre chose qui est fondamentale parce que le conducteur de cuivre à mettre dans un terrain de sable sec (très grande résistivité ) sera pas le même pour un terrain Sable argileux donc cette section doit dépendre de cette résistivité n'est ce pas.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par philippe68 »

Bonjour,
effectivement la nous parlons de deux choses différentes.
La valeur ohmique de la prise de terre depend de la résistivité du terrain et de la longueur du conducteur en contact avec le terrain.
La section n'influe pas.
Plus votre terrain aura une resisitivité élevée et plus la longueur de la fouille devra être importante.
Plus d'infos dans l'annexe C de la partie 5- 54 de la norme NFC15-100.


Cordialement
Invité

Re: Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par Invité »

Bonjour ;

Merci beaucoup Philippe.

donc si j'ai bien compris vos propos , la longueur de la boucle dépendra de la résistance de terre désirée et la section du conducteur de cuivre dépendra de courant de défaut. c'est bien ca j’espère.

très cordialement.
Avatar du membre
walid hamdouche
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 7 mai 2018 11:51
Contact :

Re: Section de Câble de terre de la boucle fond de fouille

Message par walid hamdouche »

bonjour
j'ai une question concernant la section de câble de terre d'un paratonnerre
est-ce que il y a une formule pour calculer cette section ??
et merci
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités