Passage TN-C à TN-S

Posté : jeu. 13 déc. 2012 19:35
par Invité
Bonjour tous le monde,

je dois poser une machine prochainement chez un client qui nécessite du triphasé 400V+N, car certains équipements sont alimenté en 230V.

Mon client à une installation en TN-C et arrivera donc avec 4 conducteurs à notre machine (3 phases + PEN)

Ma question serais de savoir comment procéder, pour passer du TN-C au TN-S dans mon coffret électrique, car je n'ai jamais eu ce cas de figure.

Je serais également intéresser d'avoir une photo pour voir comment cela se présente.

Je rappelle tous de même que je n'ai pas une armoire de distribution mais juste un coffret électrique dans lequel je souhaite modifié le régime de neutre en local.

Merci pour vos lumières

Christophe

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : jeu. 13 déc. 2012 22:14
par Candela
Bonjour,
La solution figure dans la C15-100 figure 543 A et § 543.4.3:
Vous placez dans le coffret une collectrice de terre.
D'un côté arrive le PEN (isolé, VJ)
De l'autre partent le ou les PE et le Neutre (Bleu) avec une barrette de coupure permettant les mesures d'impédance de boucle et, si nécessaire, les PEN "aval".

Cette séparation doit être faite en un seul point du tableau/coffret. Il est recommandé de repérer les conducteurs "PE" et "PEN" de façon très visible. De même, il serait judicieux d'indiquer cette séparation sur le coffret en face avant afin qu'un intervenant en soit averti.

Cordialement

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 08:34
par Invité
Tout d'abord merci pour ta réponse

Ensuite je souhaiterais savoir sur quel conducteur se place la barrette de coupure, (PEN, N ou PE)

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 08:41
par Invité
bonjour,
La barrette de coupure est entre PEN et N, car la liaison PEN et PE ne doit pas etre interompu.

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 13:03
par pericles
Bonjour,
chriks a écrit :
Je serais également intéresser d'avoir une photo pour voir comment cela se présente.
pour illustrer les propos de Candela et de caydon, voir les images ci-après

le mémo : séparation PEN PE à l aide d une barrette sectionnable
http://www.casimages.com/f.php?f=121214115045141993.pdf

schema protection TN-S
http://www.casimages.com/f.php?f=121214124324327041.pdf
cordialement

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 15:11
par Invité
ok merci beaucoup pour vos réponses :-D

Ne reste plus qu'a travaillé avec de la grosse section (>10mm²), chose que je n'ai pas l'habitude de faire (en générale du 4² souple maxi)

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 15:29
par Candela
Bonjour,
Merci pericles. Vos mémos sont toujours aussi complets que bien illustrés; un grand bravo!

Cordialement

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : ven. 14 déc. 2012 18:40
par électron libre
Grand merci pour ces documents super bien faits...

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : sam. 15 déc. 2012 09:44
par Invité
J'ai encore besoin de quelques réponses :oops:

Si mon départ dans le local de distribution, est constitué d'une protection tripolaire 32A, les conducteurs de phase devront-ils rester en 10².

Ensuite, lorsque je serais arrivé dans mon coffret, ce câble (constitué des conducteurs de phase) sera raccordé à un interrupteur sectionneur de type vario de chez schneider (type VCF01).

Image

Ce schéma est il correct?

Q4=32A courbe C (PDC encore à déterminer) disjonteur tripolaire
Q5=32A Interrupteur sectionneur
Q6=20A 30mA disjonteur différentiel tétrapolaire

Merci

Re: Passage TN-C à TN-S

Posté : sam. 15 déc. 2012 15:50
par Candela
Bonjour,
Votre schéma est correct.
Pour la section des câbles, 10 mm² semble généreux : le 1000 R02V admet par exemple 70A en câble tri et 75 en 3x1(sur chemin de câbles ou équivalent, méthodes E ou F), hors tout coëfficient de correction. Mais la législation vous impose* de faire un calcul complet de câbles (avec un logiciel agréé ou à l'aide du Guide UTE C15-105 si vous avez le courage de tout faire à la main) qui doit accompagner les plans à remettre. C'est de plus absolument essentiel en TNC-TNS puisque tout le plan de protection repose sur la maîtrise des impédances de boucle et des courants de défaut.
Il n'est donc pas possible de vous répondre sur ce point; si vous ne pouvez pas faire cette étude vous-même, il convient de la sous-traiter à un bureau d'études, un confrère etc

Cordialement

*l'organisme de contrôle réclamera ces renseignements selon le cas lors de la visite initiale ou périodique