Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
Re: Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
au fait, pour le double triangle, ya le neutre au milieu a premiere vue, d'apres le plan que jai fourni au départ.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
Bonjour,
L'alternateur est limité en kVA, ce qui revient à dire en ampères (puisque la tension est régulée).
La machine mécanique est limitée en kW.
Si votre machine mécanique est limitée à 8 kw (par exemple):
-en tri votre alternateur pourra délivrer 11 kVA, mais seulement 8 kW...
-en mono il délivre (selon constructeur) 7,5 kVA... et 7,5 kW à 1
Je sais, c'est compliqué!
Cordialement
Attention, un alternateur plus puissant = plus d'ampères, donc meilleure capacité de démarrer un moteur, mais pour ce qui est de la puissance "utile" ou "mécanique", c'est à dire les kW, il faut que la machine entraînant l'alternateur ait cette puissance supplémentaire.ANOM a écrit : et sinon je verrais avec le technicien si ça vaut pas le coup de refaire le cablage pour repasser la génératrice en Tri comme ça je profite de plus de puissance, je peux alimenté un moteur tri et ensuite je verrai comment je peut transformer un peu de tri en mono pour alimenté d'autres petits appareils ;)
L'alternateur est limité en kVA, ce qui revient à dire en ampères (puisque la tension est régulée).
La machine mécanique est limitée en kW.
Si votre machine mécanique est limitée à 8 kw (par exemple):
-en tri votre alternateur pourra délivrer 11 kVA, mais seulement 8 kW...
-en mono il délivre (selon constructeur) 7,5 kVA... et 7,5 kW à 1
Je sais, c'est compliqué!
Cordialement
Re: Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
Quelqu'un sait il la différence que cela peut faire entre le couplage zig-zag et double triangle (en bas a droite) ?
sur le dessin je sais juste que le zig-zag le "N" n'est pas utilisé, et sur le double triangle, je ne sais pas si c'est vraiment un neutre au centre ou un faux comme sur le zig-zag ;)
Des fois je me dis que leurs dicton est "pourquoi faire simple, qd on peu faire compliquer" ;)
sur le dessin je sais juste que le zig-zag le "N" n'est pas utilisé, et sur le double triangle, je ne sais pas si c'est vraiment un neutre au centre ou un faux comme sur le zig-zag ;)
Des fois je me dis que leurs dicton est "pourquoi faire simple, qd on peu faire compliquer" ;)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
Bonjour,
L'un des constructeur préconise le zig-zag, l'autre le double triangle, et aucun ne précise pourquoi.
Au moins, je pense que la charge est mieux répartie (irrégularité cyclique) dans le double triangle, dans le cas où vous utilisez du 115 V.
D'un autre côté, la charge des bobines est de toutes façons inégale.
Quand au "neutre", c'est exactement le même usage dans les deux cas :obtenir 2x115V.
Si vous devez l'utiliser pour une mise à la terre ou un contrôle d'isolement, aucun problème, mais la norme vous autorise aussi à relier une "Phase" à la terre.
La complexité des schémas vient de ce que le constructeur a voulu réaliser une machine "universelle". C'est le prix à payer pour cette commodité....Ce type de fabrication est très répandu dans cette gamme de puissance (5-40 kVA).
Cordialement
L'un des constructeur préconise le zig-zag, l'autre le double triangle, et aucun ne précise pourquoi.
Au moins, je pense que la charge est mieux répartie (irrégularité cyclique) dans le double triangle, dans le cas où vous utilisez du 115 V.
D'un autre côté, la charge des bobines est de toutes façons inégale.
Quand au "neutre", c'est exactement le même usage dans les deux cas :obtenir 2x115V.
Si vous devez l'utiliser pour une mise à la terre ou un contrôle d'isolement, aucun problème, mais la norme vous autorise aussi à relier une "Phase" à la terre.
La complexité des schémas vient de ce que le constructeur a voulu réaliser une machine "universelle". C'est le prix à payer pour cette commodité....Ce type de fabrication est très répandu dans cette gamme de puissance (5-40 kVA).
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Génératrice j'ai 2 phases et pas de neutre
Bonjour,
Cela fait partie des schémas farfelus venus de l'autre côté des Alpes, et j'en ai vu et des meilleures.
Cela fait partie des schémas farfelus venus de l'autre côté des Alpes, et j'en ai vu et des meilleures.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Emine et 16 invités