Posté : jeu. 16 oct. 2008 17:56
Bonjour
comment analyse t-on le CPI, comment devont nous interpreter les resultat
Merci
comment analyse t-on le CPI, comment devont nous interpreter les resultat
Merci
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=780
Il suppose surtout que le service d'entretien soit en capacité de rechercher et d'éliminer rapidement le premier défaut signalé par ce CPI.yam a écrit :Ce régime de neutre nécéssite un service technique qui sache en faire bon usage .
Ce n'est pas le CPI qui coupe au 2è défaut, ce sont les protections de surintensité (les magnétiques). En effet, le "1er défaut" est quelque chose d'assez théorique : ce devrait être un défaut franc et unique ayant pour effet de mettre un conducteur à la terre. Si un autre défaut affecte un autre conducteur, cela devient un court-circuit qui doit être éliminé par la protection du plus faible calibre des deux. C'est pour cela que le neutre doit être toujours protégé, ou mieux, non distribué.yam a écrit : Il coupera le circuit au deuxieme défaut .