Bonjour
comment analyse t-on le CPI, comment devont nous interpreter les resultat
Merci
CPI
Re: CPI
Un CPI (controleur permanant d'insolement)
Comme son nom l'indique il control en permanence l'insolement ,
en cas de défaut d'isolement il le signale le défaut mais ne coupe pas le circuit .
Il coupera le circuit au deuxieme défaut .
Ce régime de neutre et utilisé quand on veut avoir une continuité de service ( usine [Interdit] etc.. )
Ce régime de neutre nécéssite un service technique qui sache en faire bon usage .
@+ yam
Comme son nom l'indique il control en permanence l'insolement ,
en cas de défaut d'isolement il le signale le défaut mais ne coupe pas le circuit .
Il coupera le circuit au deuxieme défaut .
Ce régime de neutre et utilisé quand on veut avoir une continuité de service ( usine [Interdit] etc.. )
Ce régime de neutre nécéssite un service technique qui sache en faire bon usage .
@+ yam
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: CPI
bonjour,
Il suppose surtout que le service d'entretien soit en capacité de rechercher et d'éliminer rapidement le premier défaut signalé par ce CPI.yam a écrit :Ce régime de neutre nécéssite un service technique qui sache en faire bon usage .
Cordialement
GAS
GAS
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: CPI
Ce n'est pas le CPI qui coupe au 2è défaut, ce sont les protections de surintensité (les magnétiques). En effet, le "1er défaut" est quelque chose d'assez théorique : ce devrait être un défaut franc et unique ayant pour effet de mettre un conducteur à la terre. Si un autre défaut affecte un autre conducteur, cela devient un court-circuit qui doit être éliminé par la protection du plus faible calibre des deux. C'est pour cela que le neutre doit être toujours protégé, ou mieux, non distribué.yam a écrit : Il coupera le circuit au deuxieme défaut .
Le CPI surveille l'isolement, mais ce dernier résulte de la mise en parallèle d'une grande quantité d'impédances d'isolement de câbles et de machines. Il est facile de comprendre que plus le réseau sera étendu, plus il sera faible. mais la vétusté, la présence d'humidité, de certains types de récepteurs agissent défavorablement. Si un réseau court et neuf doit avoir un isolement d'au moins 500 M , dans bien des cas on descendra à beaucoup moins.C'est donc à chaque exploitant de connaître son réseau et de savoir interpréter une baisse d'isolement par rapport à la valeur habituelle comme étant un défaut. Il ne faut donc surtout pas attendre que ça "saute" pour prendre ses repères...
Re: CPI
Quand je j'ai dit qu'il coupé le circuit je voulais parler le regime de neutre .
@+ yam
@+ yam
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités