Bonjour,
Si les circuits 400V et 230V sont imbriqués, et si de plus la mise à la terre des écrans est nécessaire, le régime de séparation de circuit est difficile à réaliser et n'offre pas une sécurité suffisante (permanence de l'isolement entre la terre et le réseau d'équipotentialité du 230V).
La solution préconisée par philippe68 est la bonne, et le régime TNS semble particulièrement indiqué.
Cordialement
Transformateur de séparation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Transformateur de séparation
Re,
Il semblerait donc qu'il n'y ait pas de séparation électrique entre les partie du circuit auxiliaire séparé et celles des parties puissance (relais, contacteurs, commande...). A mon avis, il aurait mieux valu dans ce cas, prévoir une distribution du neutre (même si non recommandé pour des raisons de longueurs protégées).
Les masses n'étant pas séparées, on ne peut donc pas envisager une protection différentielle.
Le SLT a été choisi pour la continuité de service mais la séparation des circuits ne peut être garantie sur le circuit auxiliaire. Dans ces conditions les masses (auxiliaire et puissance) se retrouveront au même potentiel lors d'un 1er défaut sur la partie puissance. Il me semble que le fait de revenir à un TN en aval de l'auxiliaire pourrait faire courir le risque de voir se produire un court circuit primaire/secondaire sur le transformateur de séparation.
C'est évident. Reste que dans ce cas, la mesure de protection aval doit reposer sur celle définie en amont.Candela a écrit :Si les circuits 400V et 230V sont imbriqués, et si de plus la mise à la terre des écrans est nécessaire, le régime de séparation de circuit est difficile à réaliser et n'offre pas une sécurité suffisante (permanence de l'isolement entre la terre et le réseau d'équipotentialité du 230V).
Il semblerait donc qu'il n'y ait pas de séparation électrique entre les partie du circuit auxiliaire séparé et celles des parties puissance (relais, contacteurs, commande...). A mon avis, il aurait mieux valu dans ce cas, prévoir une distribution du neutre (même si non recommandé pour des raisons de longueurs protégées).
Les masses n'étant pas séparées, on ne peut donc pas envisager une protection différentielle.
Le SLT a été choisi pour la continuité de service mais la séparation des circuits ne peut être garantie sur le circuit auxiliaire. Dans ces conditions les masses (auxiliaire et puissance) se retrouveront au même potentiel lors d'un 1er défaut sur la partie puissance. Il me semble que le fait de revenir à un TN en aval de l'auxiliaire pourrait faire courir le risque de voir se produire un court circuit primaire/secondaire sur le transformateur de séparation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Transformateur de séparation
Bonjour
Merci pour les éclaircissement
Salutations
Merci pour les éclaircissement
Salutations
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de séparation
Bonjour,
Il faut, dit le proverbe, tourner 7 fois sa langue...
D'ou le temps certain que j'ai mis à réagir!
-nous sommes convenus qu'on ne pouvait parler de circuits séparés puisque dans ce cas les masses ne doivent pas être reliées à la terre : l'imbrication des circuits rend la séparation peu fiable.
-nous avons donc, quel que soit le modèle, un transfo d'isolement permettant de changer de régime de neutre
-pour qu'un différentiel fonctionne correctement, "toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être connectées à des conducteurs de protection reliés à une même prise de terre" (C15-100 411.5.1 schéma TT, mais il est évident que cette prescription s'applique aussi si l'on utilise un DDR en schéma TNS).
Peu importe donc que d'autres circuits (même amont) soient reliés aux mêmes masses et prises de terre, justement le DRR protège extrêmement bien contre tout double défaut, mélange de tension etc, et ce d'autant mieux que les masses sont interconnectées.
Aurais-je oublié quelque chose?
Cordialement
Il faut, dit le proverbe, tourner 7 fois sa langue...
D'ou le temps certain que j'ai mis à réagir!
Donc j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui empêcherait d'utiliser une protection différentielle; en effet :GAS a écrit : Les masses n'étant pas séparées, on ne peut donc pas envisager une protection différentielle.
-nous sommes convenus qu'on ne pouvait parler de circuits séparés puisque dans ce cas les masses ne doivent pas être reliées à la terre : l'imbrication des circuits rend la séparation peu fiable.
-nous avons donc, quel que soit le modèle, un transfo d'isolement permettant de changer de régime de neutre
-pour qu'un différentiel fonctionne correctement, "toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être connectées à des conducteurs de protection reliés à une même prise de terre" (C15-100 411.5.1 schéma TT, mais il est évident que cette prescription s'applique aussi si l'on utilise un DDR en schéma TNS).
Peu importe donc que d'autres circuits (même amont) soient reliés aux mêmes masses et prises de terre, justement le DRR protège extrêmement bien contre tout double défaut, mélange de tension etc, et ce d'autant mieux que les masses sont interconnectées.
Aurais-je oublié quelque chose?
Cordialement
Re: Transformateur de séparation
Bonsoir,
Désolé je reprends le fil de la discussion. Deux questions me sont venues à l'esprit ces derniers temps après avoir vu une installation.
Un transformateur de séparation (1600VA, 230/230V) n'alimentant qu'une baignoire balnéo doit-il être protégé au secondaire (contre les surintensités) ou est-ce que la protection du primaire mise en place (un disjonctueur courbe D, 10A bipolaire) suffit à elle-même, dans ce cas précis ?
Là, nous sommes typiquement dans le cas où le transformateur de séparation n'alimente qu'un seul récepteur. Pourtant, les installateurs ont trouvé également le moyen de raccorder à la terre le circuit séparé !
J'ai demandé à ce que cette liaison à la terre soit retirée, pour bénéficier des avantages de la mesure de protection qu'est la séparation, sinon à quoi bon ?
Ai-je eu raison, d'après vous ?
Désolé je reprends le fil de la discussion. Deux questions me sont venues à l'esprit ces derniers temps après avoir vu une installation.
Un transformateur de séparation (1600VA, 230/230V) n'alimentant qu'une baignoire balnéo doit-il être protégé au secondaire (contre les surintensités) ou est-ce que la protection du primaire mise en place (un disjonctueur courbe D, 10A bipolaire) suffit à elle-même, dans ce cas précis ?
Là, nous sommes typiquement dans le cas où le transformateur de séparation n'alimente qu'un seul récepteur. Pourtant, les installateurs ont trouvé également le moyen de raccorder à la terre le circuit séparé !
J'ai demandé à ce que cette liaison à la terre soit retirée, pour bénéficier des avantages de la mesure de protection qu'est la séparation, sinon à quoi bon ?
Ai-je eu raison, d'après vous ?
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de séparation
Bonjour,
En ce qui concerne les surcharges, comme les courants primaires et secondaires sont "rigidement" liés, il n'est pas nécessaire de protéger l'amont et l'aval. Comme en amont on doit souvent sur calibrer la protection en raison des courants d'enclenchements, il est d'usage de placer au secondaire la protection de surcharge.En plus, s'il y a déséquilibre important au secondaire, la charge se retrouve généralement mieux répartie au primaire du fait de l'usage de couplages Dyn ou Yzn.
Pour la deuxième question, il est effectivement dommage de se priver des avantages de la séparation de circuits, surtout pour une balnéo...
Cordialement
En ce qui concerne les surcharges, comme les courants primaires et secondaires sont "rigidement" liés, il n'est pas nécessaire de protéger l'amont et l'aval. Comme en amont on doit souvent sur calibrer la protection en raison des courants d'enclenchements, il est d'usage de placer au secondaire la protection de surcharge.En plus, s'il y a déséquilibre important au secondaire, la charge se retrouve généralement mieux répartie au primaire du fait de l'usage de couplages Dyn ou Yzn.
Pour la deuxième question, il est effectivement dommage de se priver des avantages de la séparation de circuits, surtout pour une balnéo...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités