transformateur HT/BTcramé

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
assouak
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 00:40

transformateur HT/BTcramé

Message par assouak » dim. 28 sept. 2008 23:57

bonjour
merci pour l'attention que vos portez à la lecture de mo*n sujet.
voila je veux savoir les causes principales de l'avarie d'un transformlateur
merci

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4283
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: transformateur HT/BTcramé

Message par Candela » lun. 29 sept. 2008 00:27

Bonjour,
Je veux bien essayer de vous aider, mais comme, à mon grand regret, je n'ai pas le don de voyance, il faudrait m'en dire un peu plus sur les circonstances....
Transfo neuf, comme neuf ou juste rodé(dans les 30 ans)?
Huile, sec enrobé ou autre?
Tension primaire, niveau d'isolement
A vide ou en charge?
At'il été surchargé? Charges cycliques?
Etes-vous loin d'un poste-source EDF? Y a-t-il des condensateurs HT?
Y a-t-il eu des coupures réseau? Des courts circuits en aval?
Si huile, y a-t-il eu un entretien? des Analyses?

En effet, les avaries sont très différentes selon ces circonstances, par exemple les causes probables ne sont pas du tout les mêmes sur un transfo neuf ou ancien...

pinss67
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 713
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: transformateur HT/BTcramé

Message par pinss67 » lun. 29 sept. 2008 16:00

Bonjour

Sujet intéressant, nous attendons avec impatience vos informations....

Avatar du membre
assouak
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 00:40

Re: transformateur HT/BTcramé

Message par assouak » lun. 29 sept. 2008 23:44

salut
je peux vous donner qlq information :
60% TR avaries sont surchargé.
50% présenté des fuites de l'huile.
100% les bobines BT sont cramés.
je peux vous dire que 60% présenté un déséquiulibre.
l'hypothése que j'ai formulé est le choc de manoeuvre
ou le pic de courant enregistré lors de la ferméture du disjoncteur du poste source pouvait détriorer le niveau d'islement des câbles et des TR. et créer des point faibles.
le manque d'entretien, effectivement sa à un role important je vous prie de me proposer les actes à réaliser dans l'ntretien.
ah avant d'oublier tous les postes présenté des terres de neutres mauvaise de l'ordre de 100ohm
merci a +

Max78
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2312
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Localisation : Île de France

Re: transformateur HT/BTcramé

Message par Max78 » mar. 30 sept. 2008 01:06

Bonjour,

Après tous cela vous vous demandez pourquoi le transformateur a pete ? LOL !
Sert à rien de chercher bien loin :-D

Concernant les test de transfos HT, voici trois liens qui devrait t'aider:

http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10829
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=10830
http://www.transfo-matelec.com/securite.htm

Cordialement,
Max
"L'ignorance entraine la dépendance, c'est pourquoi ma banquière adore la culture .." Max78

Avatar du membre
assouak
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 00:40

Re: transformateur HT/BTcramé

Message par assouak » mar. 30 sept. 2008 18:06

salut tous
Max je suis d'accord avec vous que toutes les causes que j'ai exposé sont des causes de l'avarie. ;-)
ce que je veux c'est le lien entre ces causes et l'avarie par exemple une mauvaise terre de neutre a t elle une influence sur le comportement de TR

Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »