Bonjour CANDELA
1) dans ce probléme , il me semble que le cardew est court circuité , à remplacer ,mais il faut voir la tension nominal d'amorcage.
(c'est un controle a faire en ohmétre)
2) dans le premier schema une phase qui arrive a l'entré du CARDEW ( c'est un régime IT avec neutre isolé de la terre ,et non distribué,)
il faut mettre un cable de section approprié venant directement de la borne transformateur ,qui doit étre relier a l'entrée du CARDEW ,et la sortie CARDEW
doit étre relier au puit du neutre,comme cette prise de terre neutre peut étre commune pour les deux transformateur ,s'il y une mise en paralléle
pour les deux. (il faut voir la conception de l'installation)
3) les tresses de cable MT doivent étre relié à la terre des masse independement du neutre.
4) On a parlé d'un transfo auxillaire ,s'agit il d'un autre transfo pour changement de régime ?
Salutations
Problème sur un TGBT: Vigilohm
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités