Conducteur de Protection PE

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Conducteur de Protection PE

Message par mercure »

bonsoir

j'aimerais bien savoir,dans les conditions normal ,on peut utiliser le 28 mm en cuivre nu pour comme conducteurs de protection,ou utilisé la régle suivante ,basé sur un petit calcul,qui méne vers un grand ? :-x
il est dicté que ,L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de
protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible
de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement
ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.= c'est oui 8-)

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à
celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure
inférieurs à 5 secondes) ,
SP = I/A racine carrée de T/dt.
I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère.
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.
A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur
de protection soit :
A = 13 pour le cuivre.
dt = est l'échauffement admissible du conducteur.
Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé.
dt = 180°C si le conducteur est nu.
En pratique :
SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm².
SP = 16 si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm².
SP = S/2 si S est supérieur à 35mm².
SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase.
Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on choisira la section
normalisée immédiatement supérieure

Merci pour un petit commentaire
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conducteur de Protection PE

Message par Candela »

Bonjour,
L'article 12 du décret 88-1056 est très vague, il vaut mieux se référer à la C15-100 partie 5-54 et aux tableaux d'annexes.
La formule devient S = I rac(t)/k

k est donné par les tableaux A54 B à E de façon très détaillée en fonction des conditions de pose, de la nature de l'isolant (s'il y en a un!) etc

Le tableau 54C que tu cites (section mini en fonction de la section des conducteurs de phase), évite de se casser la tête et va bien pour les petites sections, mais devient vite très restrictif pour les grosses.

Un petit exemple :
Cuivre nu en contact avec une gaine de câble EPR non regroupé avec d'autres k= 138
disjoncteur boîtier moulé rapide t=20ms
Le 28 mm² Cuivre nu peut être utilisé jusqu'à 27,4 kA
si on a un limiteur à 8 ms, on va à 43 KA
Les chose se gâtent avec un disjoncteur sélectif, par exemple réglé à 160 ms (retard + déclenchement) où le même 28² nu n'autorise que 9,6kA et sera donc certainement inutilisable.
Je pense donc qu'avant tout "carnet de câbles" ce petit calcul permet de savoir jusqu'où l'on peut aller avec cette fameuse "câblette".

Il y a quand même deux exceptions notables permettant d'utiliser sans conditions une section limitée à 25 mm² cuivre:
-le schéma TT à condition que la prise de terre du neutre et des masses soit distincte
-les liaisons équipotentielles principales (et non pas les LES)

J'en profite pour rappeler, particulièrement à l'intention des "non professionnels", qu'un fil de terre séparé (non inclus dans un câble) doit avoir une section mini de 2,5mm² s'il est protégé mécaniquement et 4mm² dans le cas contraire.
Cette règle est très souvent ignorée dans les installations domestiques, en particulier dans les salles de bains...

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conducteur de Protection PE

Message par GAS »

Bonjour,
Candela a écrit :J'en profite pour rappeler, particulièrement à l'intention des "non professionnels", qu'un fil de terre séparé (non inclus dans un câble) doit avoir une section mini de 2,5mm² s'il est protégé mécaniquement et 4mm² dans le cas contraire.
Cette règle est très souvent ignorée dans les installations domestiques, en particulier dans les salles de bains...
C'est effectivement l'objet du s/§ 543.1.3 de la NFC 15-100. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités