Fond de fouille

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Fond de fouille

Message par Candela »

Bonjour,
Mckallowey a écrit : Désolé mais c'est quoi le BA ?
BA = Béton Armé

Pour répondre à dynelec:
Il ne faut pas confondre
- la boucle à fond de fouille, pour laquelle la C15-100 préconise, entre autres solutions, un feuillard acier 100 mm² et au moins 3 mm d'épaisseur noyé dans le béton de propreté. Il est précisé que l'enrobage dans le béton ne modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de prise de terre.
-la mise à la terre des armatures de béton armé qui est une mesure d'équipotentialité. En aucun cas cette mise à la terre ne remplace le ceinturage à fond de fouille. La seule exception pourrait être l'armature -si elle existe- des semelles des poteaux métalliques, encore faut-il que ces poteaux soient noyés dans le béton, et non pas posés et boulonnés dessus. Les commentaires de la page 287 "Prises de terre de fait" sont suffisamment précis : "piliers// enterrés à une certaine profondeur dans le sol".

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités