Tension importante entre les phases et la masse de terre
Tension importante entre les phases et la masse de terre
Bonsoir,
Je suis nouveau et j'aimerais bien savoir quelles sont les causes du phénomène suivant:
- Tension importante mesurée entre les phases et la masse de terre;
- Tension élevée entre la masse de terre et le neutre.
Ceci est en réseau BT triphasé.
Merci d'avance.
Je suis nouveau et j'aimerais bien savoir quelles sont les causes du phénomène suivant:
- Tension importante mesurée entre les phases et la masse de terre;
- Tension élevée entre la masse de terre et le neutre.
Ceci est en réseau BT triphasé.
Merci d'avance.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
La tension entre phases et terre est normale. En effet lorsque l'on releve une tension c'est toujours entre 2 points, la terre seule à toujours un potentiel de 0V et les phases ont alternativement une tension de +/- 230V par rapport à la terre.
Cependant entre le neutre est la terre c'est un ptit peu bizarre, vous êtes en quel régime de neutre ? IT ?
Cependant entre le neutre est la terre c'est un ptit peu bizarre, vous êtes en quel régime de neutre ? IT ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Bonsoir et merci pour la réponse.Blade3655 a écrit :La tension entre phases et terre est normale. En effet lorsque l'on releve une tension c'est toujours entre 2 points, la terre seule à toujours un potentiel de 0V et les phases ont alternativement une tension de +/- 230V par rapport à la terre.
Cependant entre le neutre est la terre c'est un ptit peu bizarre, vous êtes en quel régime de neutre ? IT ?
Je crois c'est plutôt entre phase et neutre que la tension en alternatif est de 230V, par contre la masse de terre sert à absorber les courant de CC.
Sinon, pour la deuxième partie de ta réponse, je n'en sais pas trop le régime de neutre, mais il s'agit d'un poste HTA/BT (20kV sous terrain, et le poste source est 225/20kV ou 60/20kV).
Merci de me corriger si je me trempe et me dire si une phase à la terre peut engendrer ce genre d'anomalie?
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Comme je l'est préciser précédement le potentiel (tension) c'est toujours entre 2 points. Sachant que la terre est naturellement à 0V et une phase, par rapport à la terre, à 230V que se passe t il si les 2 venaients à se toucher ? Il passe au même potentiel: 230V donc votre multimètre vous affichera 0V car 230-230= 0V
Si il y a une tension entre phase et terre, cela signifie que les 2 sont isolés donc il ne peut logiquement pas y avoir de tension entre neutre et terre. En cas de défaut phase/terre, la terre se mettra à 230V et vous trouverez une tension entre neutre/terre car le neutre est aussi à 0V à la base. Donc je ne pense pas qu'une phase à la terre soit mise en cause.
Voila =)
Si il y a une tension entre phase et terre, cela signifie que les 2 sont isolés donc il ne peut logiquement pas y avoir de tension entre neutre et terre. En cas de défaut phase/terre, la terre se mettra à 230V et vous trouverez une tension entre neutre/terre car le neutre est aussi à 0V à la base. Donc je ne pense pas qu'une phase à la terre soit mise en cause.
Voila =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Bonjour,
vous parlez d'un poste HTA/BT, dites nous donc où a été prise votre mesure ?? En bout de ligne, en sortie du transformateur, et surtout dites nous en quel schéma de liaison à la terre êtes vous...
Cordialement.
vous parlez d'un poste HTA/BT, dites nous donc où a été prise votre mesure ?? En bout de ligne, en sortie du transformateur, et surtout dites nous en quel schéma de liaison à la terre êtes vous...
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Précisez nous également si vous avez plusieurs sources d'alimentation...
Merci
Merci
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
En y pensant, un 1er défaut sur neutre en cas de régime IT pourrais creer ce cas de figure, du coup:
Tension:
Phase concernée // neutre = 0V
Neutre // terre = 230V
terre / phases = 230V (comme tjrs)
Mais je pense pas qu'un défaut sur neutre en IT reste en 1er défaut, ca doit péter de suite étant donné que ca ne passe pas par le CPI...
Cordialement
Tension:
Phase concernée // neutre = 0V
Neutre // terre = 230V
terre / phases = 230V (comme tjrs)
Mais je pense pas qu'un défaut sur neutre en IT reste en 1er défaut, ca doit péter de suite étant donné que ca ne passe pas par le CPI...
Cordialement
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
bonjour,
En fait, la mesure était effectuée sur le réseau BT à la sortie du tgbt après le transformateur HTA/BT.
Pour le régime du neutre, je n'en ai aucune idée.
Peut être le schéma classique, car la terre du neutre est enterrée dans une fosse. je peux vous paraître nocif et je vous demande de m'excuser.
Amicalement,
En fait, la mesure était effectuée sur le réseau BT à la sortie du tgbt après le transformateur HTA/BT.
Pour le régime du neutre, je n'en ai aucune idée.
Peut être le schéma classique, car la terre du neutre est enterrée dans une fosse. je peux vous paraître nocif et je vous demande de m'excuser.
Amicalement,
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Combien y a t il de pôles sur le disjoncteur de tête du TGBT ? 3 ou 4 ?
Est ce que votre installation comporte un Controleur Permanent d'Isolement ?
Est ce que votre installation comporte un Controleur Permanent d'Isolement ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Salut mon collége la tension mesurer entre les phase et le prise de terre est 220v mais entre terre et neutre doivent etre 0v parce que le terre et le neutre ont le meme potentiel si tu trouve que la tension est important il est y possibilté que tu as un défaut de masse dans l'instalation .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités