SLT ou Régime de neutre en HTA
SLT ou Régime de neutre en HTA
Bonjour à tous,
Tout nouveau sur ce forum, je tenais tout d’abord avant de vous exposer mes interrogations, à vous faire part mon enthousiasme envers ce forum qui est pour moi presque « d'utilité publique »...
Stagiaire de fin d’études, je travaille en ce moment sur le projet d’étude de l’intégration d’un poste de transformation HTA/BT de 1600 kVA sur une boucle 20 kV d’une structure tertiaire.
Or j’ai appris récemment, (comme quoi on en apprend tous les jours et encore plus lorsqu’on est en stage !) qu’il existait également un schéma de liaison à la terre pour les ouvrages HT définit par le norme C 13-200 et que celle-ci autorisait dix combinaisons à savoir : ITS INN INS ITN ITR TNN TTR TNS TNN TTS
Et c’est à la vue de cette nouvelle information que découle ma principale interrogation, à savoir :
Est-ce que le schéma de liaison à la terre de la partie HTA de mon transformateur doit être identique à celui du transformateur en amont d’où provient le 20 kV à savoir EDF ?
Ou sinon qu’elles dispositions dois-je prendre par rapport au transformateur amont pour mettre en place mon transformateur HTA/BT ?
En vous remerciant d’avance de l’attention portée à mes questions ainsi que des éventuelles réponses, je vous souhaite à tous une bonne journée.
Julien.
Tout nouveau sur ce forum, je tenais tout d’abord avant de vous exposer mes interrogations, à vous faire part mon enthousiasme envers ce forum qui est pour moi presque « d'utilité publique »...
Stagiaire de fin d’études, je travaille en ce moment sur le projet d’étude de l’intégration d’un poste de transformation HTA/BT de 1600 kVA sur une boucle 20 kV d’une structure tertiaire.
Or j’ai appris récemment, (comme quoi on en apprend tous les jours et encore plus lorsqu’on est en stage !) qu’il existait également un schéma de liaison à la terre pour les ouvrages HT définit par le norme C 13-200 et que celle-ci autorisait dix combinaisons à savoir : ITS INN INS ITN ITR TNN TTR TNS TNN TTS
Et c’est à la vue de cette nouvelle information que découle ma principale interrogation, à savoir :
Est-ce que le schéma de liaison à la terre de la partie HTA de mon transformateur doit être identique à celui du transformateur en amont d’où provient le 20 kV à savoir EDF ?
Ou sinon qu’elles dispositions dois-je prendre par rapport au transformateur amont pour mettre en place mon transformateur HTA/BT ?
En vous remerciant d’avance de l’attention portée à mes questions ainsi que des éventuelles réponses, je vous souhaite à tous une bonne journée.
Julien.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
Bonjour Julien OP et bienvenue sur le site de volta,
Il y a tout lieu de penser que l'installation de votre transformateur relève non pas de la NF C13-200, mais de la NF C 13-100, parce qu'il s'agit probablement d'un poste de livraison établi à l'intérieur d'un bâtiment et alimenté par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33KV).
Ce poste sera donc alimenté à partir de 3 phases HTA de 20KV.
Le choix du régime de neutre interviendra donc au secondaire de ce transformateur sans se préoccuper du primaire puisque cette partie relève du domaine réservé du distributeur.
Il y a tout lieu de penser que l'installation de votre transformateur relève non pas de la NF C13-200, mais de la NF C 13-100, parce qu'il s'agit probablement d'un poste de livraison établi à l'intérieur d'un bâtiment et alimenté par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33KV).
Ce poste sera donc alimenté à partir de 3 phases HTA de 20KV.
Le choix du régime de neutre interviendra donc au secondaire de ce transformateur sans se préoccuper du primaire puisque cette partie relève du domaine réservé du distributeur.
Cordialement
GAS
GAS
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
Bonjour à vous GAS,
Et merci beaucoup de votre réponse. Néanmoins pour des raisons de certitudes j’aimerai préciser certains éléments.
Si l’implantation de mon poste de transformation sur le boucle 20 kV ne dépend pas du transformateur amont de livraison 20 kV, il me semble tout de même que la partie haute tension de mon poste transformation HTA/BT doit respecter certaines normes en termes de liaisons à la terre. Et j’imagine que c’est là qu’intervient la norme C13-100.
M’étant renseigné sur celle-ci je me pose la question suivante :
Est-ce que le schéma de liaison à la terre de la partie HTA du transformateur ne dépend que de la résistivité du sol permettant de choisir parmi les six combinaisons possibles : TNR ITR TTN ITN TTS ITS ? Et en aucun cas du schéma de liaison à la terre du transformateur amont ?
Merci beaucoup pour votre aide et de votre réponse future.
Cordialement
Julien.
Et merci beaucoup de votre réponse. Néanmoins pour des raisons de certitudes j’aimerai préciser certains éléments.
Si l’implantation de mon poste de transformation sur le boucle 20 kV ne dépend pas du transformateur amont de livraison 20 kV, il me semble tout de même que la partie haute tension de mon poste transformation HTA/BT doit respecter certaines normes en termes de liaisons à la terre. Et j’imagine que c’est là qu’intervient la norme C13-100.
M’étant renseigné sur celle-ci je me pose la question suivante :
Est-ce que le schéma de liaison à la terre de la partie HTA du transformateur ne dépend que de la résistivité du sol permettant de choisir parmi les six combinaisons possibles : TNR ITR TTN ITN TTS ITS ? Et en aucun cas du schéma de liaison à la terre du transformateur amont ?
Merci beaucoup pour votre aide et de votre réponse future.
Cordialement
Julien.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
Il y a peut être un paragraphe et une conclusion sur ce mini-cours qui pourrait vous aidez: http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... emaSLT.pdf
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
Bonjour Blade 3655,
Merci pour l'info, mais je travaille déjà sur ce document.
Mais merci tout de même d'y avoir penser.
Merci pour l'info, mais je travaille déjà sur ce document.
Mais merci tout de même d'y avoir penser.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
L'idéal, dans des cas de figures comme celui-ci, serait soit d'apeller un spécialiste HTA chez EDF directement soit un bureau de contrôle expérimenté (socotec, veritas, alpes controles etc...). Car il est vrai que bien souvent c'est à la charge d'EDF.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
re
Ces schémas font l'objet du tableau A de la NF C 13-100 où la combinaison des lettres conduirait dans la théorie à 12 schémas, mais 6 sont réalisables dans la pratique.
Mais il faut noter qu'en France,les schémas retenus sont le TTN et surtout le TTS pour le réseau de distribution publique.
Il est bien évident que la résistance de la prise de terre du neutre et celle des masses va influer sur les tensions de contact et le fonctionnement des dispositifs de protection, et la prise de terre des masses du poste doit présenter une valeur maximum pour éviter les effets d'un claquage HT.
Les valeurs maxi des prises de terre sont définies par les normes NFC 15-100 et NFC 13-100 pour les masses du poste, la prises de terre du neutre et celle des masses BT. Ces valeurs diffèrent suivant la nature de la ligne HTA (aérienne ou enterrée), l'indépendance ou non des prises de terre des masses HT et du neutre, et la tension de tenue des matériels BT du poste ( classe 1, 2 et sur isolé).
Pour répondre à votre question, vous pouvez donc opter pour le TTN ou le TNS, suivant la nature des sols, mais pour les valeurs définies par la NFC 13-100. Le schéma du poste amont HT concerne la distribution HT et ne devrait pas influer, à mon sens, sur le SLT du HTA/BT placé en aval.
Ces schémas font l'objet du tableau A de la NF C 13-100 où la combinaison des lettres conduirait dans la théorie à 12 schémas, mais 6 sont réalisables dans la pratique.
Mais il faut noter qu'en France,les schémas retenus sont le TTN et surtout le TTS pour le réseau de distribution publique.
Il est bien évident que la résistance de la prise de terre du neutre et celle des masses va influer sur les tensions de contact et le fonctionnement des dispositifs de protection, et la prise de terre des masses du poste doit présenter une valeur maximum pour éviter les effets d'un claquage HT.
Les valeurs maxi des prises de terre sont définies par les normes NFC 15-100 et NFC 13-100 pour les masses du poste, la prises de terre du neutre et celle des masses BT. Ces valeurs diffèrent suivant la nature de la ligne HTA (aérienne ou enterrée), l'indépendance ou non des prises de terre des masses HT et du neutre, et la tension de tenue des matériels BT du poste ( classe 1, 2 et sur isolé).
Pour répondre à votre question, vous pouvez donc opter pour le TTN ou le TNS, suivant la nature des sols, mais pour les valeurs définies par la NFC 13-100. Le schéma du poste amont HT concerne la distribution HT et ne devrait pas influer, à mon sens, sur le SLT du HTA/BT placé en aval.
Cordialement
GAS
GAS
Re: SLT ou Régime de neutre en HTA
Merci à vous pour vos précisions concernant cette délicate étape qu’est la mise en place de la terre dans une installation HTA/BT. Je vais m’empresser de mettre en application la norme C 13-100 dans mon étude.
Merci encore pour votre rapidité et bonne continuation.
A bientôt.
Julien.
Merci encore pour votre rapidité et bonne continuation.
A bientôt.
Julien.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités