déclenchements intempestifs en IT
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonsoir,
Permettez moi de poser une question toute bête, est ce que ce client dispose de son propre poste de transformation HTA/BT ou il est raccordé directement sur le réseau BT du distributeur?
Si c'est le premier cas, pourquoi pas séparer les départs BT par type d'utilisation avec le Régime de neutre adéquat?
Permettez moi de poser une question toute bête, est ce que ce client dispose de son propre poste de transformation HTA/BT ou il est raccordé directement sur le réseau BT du distributeur?
Si c'est le premier cas, pourquoi pas séparer les départs BT par type d'utilisation avec le Régime de neutre adéquat?
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,
Cette entreprise est alimentée en 20kV, et dispose donc évidemment de son propre poste HTA/BT.
Et sinon pour les transfos d'isolement, je pense que c'est de cela dont vous parlez, c'est exactement ce que proposait notre ami Bitec un peu plus haut...
Cordialement
Cette entreprise est alimentée en 20kV, et dispose donc évidemment de son propre poste HTA/BT.
Et sinon pour les transfos d'isolement, je pense que c'est de cela dont vous parlez, c'est exactement ce que proposait notre ami Bitec un peu plus haut...
Cordialement
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- darkalbator
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: déclenchements intempestifs en IT
Moi aussi, j'ai une question toutes bête. Combien y a-t-il d'ordinateur par différentiel 30mA? J'ai eu le cass lors de mes controles (quand j'étais controleur) de résoudre des problèmes de déclenchements intempestif en divisant les circuits. On considérait qu'un ordinateur avait un courant de fuite entre 1,5 et 3 mA. Comme un DDR 30mA a le droit de déclencher à partir de 15mA. Dans le cas le plus défavorable, on ne peut mettre que 5 ordinateurs sur un même circuit.
Je sais qu'il est peut-être un peut tard, mais l'info est toujours bonne à prendre...
Je sais qu'il est peut-être un peut tard, mais l'info est toujours bonne à prendre...
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,
depuis 1992 le 30mA est obligatoire sur les PC inferieur ou egale à 32A, quelque soit le régime de neutre et même si l'installation a été aprouvé par une note de calcul
depuis 1992 le 30mA est obligatoire sur les PC inferieur ou egale à 32A, quelque soit le régime de neutre et même si l'installation a été aprouvé par une note de calcul
- darkalbator
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,
Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie).
Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant.
A+
Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie).
Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant.
A+
Re: déclenchements intempestifs en IT
Je pensais avoir vue Gas dire que le 30mA n'était obligatoire sur les Pc que lorsque la protection par magnétique n'est pas verifiée par note de calcul.darkalbator a écrit :Bonjour,
Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie).
Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant.
A+
mais en relisant le post je ne voie pas sa, j'ai du mal lire.
@++
Re: déclenchements intempestifs en IT
[Interdit] a écrit :Je pensais avoir vue Gas dire que le 30mA n'était obligatoire sur les Pc que lorsque la protection par magnétique n'est pas verifiée par note de calcul.darkalbator a écrit :Bonjour,
Merci d'avoir déterré un vieux post (irronie).
Je ne comprends pas ce que vous voulez ajouter? Nous savons que le 30mA est obligatoire pour les prises de courant.
A+
mais en relisant le post je ne voie pas sa, j'ai du mal lire.
@++
Relisez votre norme, c'est écrit clairement que le différentiel est obligatoire:
531.2.4.3 Schéma IT
531.2.4.3.1 Cas du premier défaut
Si des dispositifs différentiels à moyenne sensibilité sont mis en oeuvre et si la coupure au premier
défaut n’est pas acceptée, la valeur du courant différentiel-résiduel assigné IΔn du DDR doit être
supérieure au double de la valeur du courant qui circule lors d’un premier défaut (If).
IΔn > 2×If
L’utilisation de DDR à haute sensibilité est requise pour des circuits terminaux (par exemple ceux
alimentant les prises de courant de courant assigné inférieur ou égal à 32 A). Ce DDR déclenche
en général dès l’apparition d’un premier défaut situé en aval de ce dispositif.
- darkalbator
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,
Des essais avaient été par l'organisme de control pour lequel je travaillait. A part le 30mA, les autres ne déclenchaient pas de manière sûre lors du premier défaut.
De plus, en TN et IT, le différentiel n'est obligatoire que sur les circuits de prise de courant et dans les ERP pour réaliser une sélectivité.
Sinon, je crois qu'il faut que tous mes anciens collègues changent de métier.
A+
Le différentiel obligatoire en IT, je demande à voir...Poutchig a écrit :
Relisez votre norme, c'est écrit clairement que le différentiel est obligatoire:
531.2.4.3 Schéma IT
531.2.4.3.1 Cas du premier défaut
Si des dispositifs différentiels à moyenne sensibilité sont mis en oeuvre et si la coupure au premier
défaut n’est pas acceptée, la valeur du courant différentiel-résiduel assigné IΔn du DDR doit être
supérieure au double de la valeur du courant qui circule lors d’un premier défaut (If).
IΔn > 2×If
L’utilisation de DDR à haute sensibilité est requise pour des circuits terminaux (par exemple ceux
alimentant les prises de courant de courant assigné inférieur ou égal à 32 A). Ce DDR déclenche
en général dès l’apparition d’un premier défaut situé en aval de ce dispositif.
Des essais avaient été par l'organisme de control pour lequel je travaillait. A part le 30mA, les autres ne déclenchaient pas de manière sûre lors du premier défaut.
De plus, en TN et IT, le différentiel n'est obligatoire que sur les circuits de prise de courant et dans les ERP pour réaliser une sélectivité.
Sinon, je crois qu'il faut que tous mes anciens collègues changent de métier.
A+
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,[Interdit] a écrit : Je pensais avoir vue Gas dire que le 30mA n'était obligatoire sur les Pc que lorsque la protection par magnétique n'est pas verifiée par note de calcul.
mais en relisant le post je ne voie pas sa, j'ai du mal lire.
@++
Je me souviens pas, et j'en suis même sur, Gas, n'aurait jamais écrit ça Vous avez sans doute dû vous tromper..
Le différentiel à haute sensibilité est obligatoire sur les circuits prises de courant dont l'intensité est égale à 32A ou moins...
Ensuite concernant l'obligation de dispositifs différentiel PARTOUT, même en IT Nous sommes à coté de la plaque... Il existe des cas ou un dispositif différentiel est obligatoire, notamment les prises dont In < ou = à 32A, les locaux types BE 2 (à risque d'incendie), dans les salles d'eau..... mais en aucun cas la norme dit qu'il faut en installer partout..
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: déclenchements intempestifs en IT
Bonjour,
Désolé, je n'avais pas vu ce sujet
Il y a quelques temps j'ai ete confronter au même problème sur des alimentations de serveurs.
Déclenchement intempestif le week-end. De temps en temps juste le disjoncteur, et d'autres fois, le vigi + le disjoncteur.
La protection utilisée était un disjoncteur 16A courbe C et un vigi "normal" 30 mA par circuit.
J'ai alors installé un 16A de courbe D avec un vigi 30 mA type "SI".
Résultat ?
Fini les déclenchements intempestifs. Pour quoi ça disjoncter juste le week end?
Et bien, l'equipe informatique, en partant le vendredi soir faisait des test d'endurance sur les serveurs (mise en service de plusieurs baies simultanément) ce qui expliquait la disjonction du disjoncteur en surintensité.
Faites le test sur 1 circuit, et il ne devrait plus y avoir de problèmes
Petite précision, le régime de neutre était un TNC/TNS
Cordialement,
Max
Désolé, je n'avais pas vu ce sujet
Il y a quelques temps j'ai ete confronter au même problème sur des alimentations de serveurs.
Déclenchement intempestif le week-end. De temps en temps juste le disjoncteur, et d'autres fois, le vigi + le disjoncteur.
La protection utilisée était un disjoncteur 16A courbe C et un vigi "normal" 30 mA par circuit.
J'ai alors installé un 16A de courbe D avec un vigi 30 mA type "SI".
Résultat ?
Fini les déclenchements intempestifs. Pour quoi ça disjoncter juste le week end?
Et bien, l'equipe informatique, en partant le vendredi soir faisait des test d'endurance sur les serveurs (mise en service de plusieurs baies simultanément) ce qui expliquait la disjonction du disjoncteur en surintensité.
Faites le test sur 1 circuit, et il ne devrait plus y avoir de problèmes
Petite précision, le régime de neutre était un TNC/TNS
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités