Bonjour,
Peut Quelqu'un me dire quelle est la norme qui définit la section du câble de mise à la terre en fond de fouille pour les postes de distribution publique HTA/BT.
J'ai déjà lu des guides qui recommandent 25mm2 mais je ne sais pas d'où vient cette valeur ( exemple sur page 10/44 du guide sur le lien suivant :
https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr › ...PDF
guide pratique conception et réalisation des postes de transformation client )
Merci.
Section du cable font de fouille
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour,
La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ...
Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur provient peut-être de la norme NF C 11-201 qui traite des réseaux de distribution public d'énergie électrique.
La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ...
Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur provient peut-être de la norme NF C 11-201 qui traite des réseaux de distribution public d'énergie électrique.
Re: Section du cable font de fouille
Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes.
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes.
Merci pour votre réponse. Mais est ce que 25mm² suffit pour tous les postes.
tom91 a écrit : ↑mar. 13 sept. 2022 12:33 Bonjour,
La section minimale doit bien être 25mm², selon les guides établis par Enedis. Ce qui rejoint les normes/guides 15100 / 13100/ 13200 / 15106 ...
Pour un poste de distribution publique HTA/BT, cette valeur provient peut-être de la norme NF C 11-201 qui traite des réseaux de distribution public d'énergie électrique.
Re: Section du cable font de fouille
Bonjour,
Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul :
La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus.
Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assurer la protection mécanique, mais demande en plus :
La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée par la formule suivante
(applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s) :
S = ( √ (I² x t) ) / k
• S est la section du conducteur de protection, en millimètres carrés
• I est la valeur efficace du courant de défaut qui peut traverser la canalisation pour un défaut d'impédance
négligeable, en ampères.
• t est le temps de fonctionnement du dispositif de protection, en secondes.
• k est un facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, de son isolation et de
ses températures initiale et finale (les valeurs de k sont données dans les tableaux des normes 13200 et 15106) (compris entre 100 et 230 environ je crois en général pour du cuivre, pas moins ni plus, mais à revérifier !!)
Pour I, j'ai tendance à penser que cela dépend du réseau HT, en moyenne tension il es limité conventionnellement à :
50 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre compensé
300 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre faiblement impédant
1000 A pour les réseaux souterrains à neutre faiblement impédant
Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul :
La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus.
Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assurer la protection mécanique, mais demande en plus :
La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée par la formule suivante
(applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s) :
S = ( √ (I² x t) ) / k
• S est la section du conducteur de protection, en millimètres carrés
• I est la valeur efficace du courant de défaut qui peut traverser la canalisation pour un défaut d'impédance
négligeable, en ampères.
• t est le temps de fonctionnement du dispositif de protection, en secondes.
• k est un facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, de son isolation et de
ses températures initiale et finale (les valeurs de k sont données dans les tableaux des normes 13200 et 15106) (compris entre 100 et 230 environ je crois en général pour du cuivre, pas moins ni plus, mais à revérifier !!)
Pour I, j'ai tendance à penser que cela dépend du réseau HT, en moyenne tension il es limité conventionnellement à :
50 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre compensé
300 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre faiblement impédant
1000 A pour les réseaux souterrains à neutre faiblement impédant
Re: Section du cable font de fouille
Merci bien tom91
tom91 a écrit : ↑jeu. 15 sept. 2022 16:59 Bonjour,
Je pense que pour la grande majorité des postes alimentés en MT (10 à 30kV) oui, mais il faut tout de même effectuer un calcul :
La NF C13-100 demande du 25mm² cuivre minimum, à vous de voir si vous souhaitez plus.
Tandis que le NF C13-200 demande du 25mm² minimum pour assurer la protection mécanique, mais demande en plus :
La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée par la formule suivante
(applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s) :
S = ( √ (I² x t) ) / k
• S est la section du conducteur de protection, en millimètres carrés
• I est la valeur efficace du courant de défaut qui peut traverser la canalisation pour un défaut d'impédance
négligeable, en ampères.
• t est le temps de fonctionnement du dispositif de protection, en secondes.
• k est un facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, de son isolation et de
ses températures initiale et finale (les valeurs de k sont données dans les tableaux des normes 13200 et 15106) (compris entre 100 et 230 environ je crois en général pour du cuivre, pas moins ni plus, mais à revérifier !!)
Pour I, j'ai tendance à penser que cela dépend du réseau HT, en moyenne tension il es limité conventionnellement à :
50 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre compensé
300 A pour les réseaux aériens ou mixtes à neutre faiblement impédant
1000 A pour les réseaux souterrains à neutre faiblement impédant
Re: Section du cable font de fouille
Ok mais du coup vous utilisez quel type de logiciel pour faire vos calculs en électricité. J'ai pu consulter ce BET : https://sieb-ingenierie.fr/genie-electrique qui a pu m'éclairer. Le problème, c'est qu'ils sont sur Paris et ne se déplaceront pas pour l'exécution.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités