Courant de défaut If Sup a Ik3

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
LifeIsOutside
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mars 2018 19:28
Contact :

Courant de défaut If Sup a Ik3

Message par LifeIsOutside »

Bonjour tout le monde
J'ai effectué une note de calcul sur le logiciel Caneco BT et j'ai remarqué qlq chose qui me semble bizarre, j'ai un transformateur de 1600 KVA Regime IT) qui alimente un TGBT éloigné d'environ 10m du transfo, puis le TGBT alimente un tableau MCC (900KVA) éloigné de 15m. le probleme que j'ai dans Caneco le courant IK3 (Environ 34KA) max au niveau du tableau MCC est inférieur du courant de défaut If max (Environ 47KA) est ce que c'est normale?
Merci
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités